Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 09, 2007 6:48 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Schmidt_MSG hat geschrieben:
Bingo, das geht. Man muss dann auf der anderen Seite allerdings auch \N3 geben.


Richtig, grundsätzlich sollte auf beiden Seiten der gleiche Verbindungstyp mit \Nn eingestellt werden, da sich die Modems sonst nicht "verstehen".

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 08, 2007 4:43 pm 
Neuling

Registriert: Mi Feb 07, 2007 2:33 pm
Beiträge: 6
Tixi-Support hat geschrieben:
Wir empfehlen daher, an der S5 einmal diesen Initstring zu probieren:
AT%C0"H0E0Q1V1S0=2&D0&K0&W+TFORMAT="8E1";+TBAUD="9600"


Bingo, das geht. Man muss dann auf der anderen Seite allerdings auch \N3 geben.

Bin mal gespannt, was passiert, wenn die Telefonleitung schlecht ist/wird. Vielleicht muss ich dann wieder fest auf 9600 gehen.

Vielen Dank.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 08, 2007 3:21 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Schmidt_MSG hat geschrieben:
Das Modem heißt wie in der Titelzeile beschrieben "SM03-KA5", Tixi Super Modem.

Ah...die Titelzeile. Die haben wir übersehen, sorry 8)

Schmidt_MSG hat geschrieben:
ATI9 liefert
TIX2013\01535404\MODEM\AMB3100\Tixi Super Modem V.90 A

Welche FW-Version liefert ATI1 ? Main 2.0.5.0 wäre hier empfohlen.

Schmidt_MSG hat geschrieben:
Es soll sichergestellt werden, dass die Verbindung transparent hergestellt wird und das Timing gleich bleibt. Das Programmiergerät, das Programmierkabel und die SPS sollen "nicht merken", dass eine Modemstrecke dazwischen ist. Mit anderen Modems hab ich mit diesen Einstellungen erfolgreich gearbeitet.
* ist die RS232 Verbindung transparent bei fester Baudrate auf beiden Seiten, unabhängig von der Übertragungsart auf der Telefonleitung?


Bei anderen Steuerungen haben wir bislang keine Notwendigkeit gesehen, die Modulation und Baudrate auf der Telefonstrecke zu fixieren.
Wenn Sie da andere Erfahrungen haben, können Sie das gerne tun:
AT+MS=V32,0,9600,9600 wäre unsere Wahl.

Schmidt_MSG hat geschrieben:
%C0: sollte bei Einstellung V32 oder V34b keine Rolle spielen.

Sie meinen wegen der Geschwindigkeit ? Wir würden eher sagen "%C0" sollte bei \N0 keine Rolle spielen (da MNP2-5, V.42 ohnehin deaktiviert).

Schmidt_MSG hat geschrieben:
AT+TBAUD="9600" sowie
AT+TFORMAT="8E1"
Das werde ich testen. Vielen Dank. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dies auch über Standard-AT-Sequenzen ginge, oder?

Nein, einen Standardbefehl zum Festlegen des 11-Bit Datenformats 8E1 gibt es de facto nicht. Es gibt ohnehin kaum preiswerte Modems, die 11Bit Datenübertragung können.
Bei der Baudrate gibt es auch keine Einheitliche Regelung, andere Modems machen das i.d.R. über S-Register.

Tixi-Support hat geschrieben:
Wenn nicht anders angegeben, handeln die Modems untereinander das beste Modulationsverfahren aus. Sie können es ruhig auf V.90 lassen.

Tixi-Support hat geschrieben:
Nach meinem Verständnis muss für eine transparente Verbindung die ganze Strecke "gleichgeschaltet" werden.

Nicht unbedingt. I.d.R. reicht es aus, wenn die lokale (Wählmodem) sowie die entfernte (Remote-Modems) RS232 auf eine feste Baudrate eingestellt ist. Zumindest haben wir damit bei unseren Modems gute Erfahrungen gemacht. Daher setzen unsere Kunden auch kaum \N0 ein.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 08, 2007 8:22 am 
Neuling

Registriert: Mi Feb 07, 2007 2:33 pm
Beiträge: 6
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Tixi-Support hat geschrieben:
Hallo !
Welches Modem setzen Sie denn ein ? Welche Firmware-Version ist auf dem Modem ?

Das Modem heißt wie in der Titelzeile beschrieben "SM03-KA5", Tixi Super Modem.
ATI9 liefert
TIX2013\01535404\MODEM\AMB3100\Tixi Super Modem V.90 A

Tixi-Support hat geschrieben:
Das +MS=xyz ist nicht nötig, da es nur die Übertragungsgeschwindigkeit auf der Telefonstrecke festlegt. Sie wollen aber vermutlich die Baudrate auf der RS232 festlegen. Dazu gibt es beim SM03/HSM den Befehl AT+TBAUD="9600".

Es soll sichergestellt werden, dass die Verbindung transparent hergestellt wird und das Timing gleich bleibt. Das Programmiergerät, das Programmierkabel und die SPS sollen "nicht merken", dass eine Modemstrecke dazwischen ist. Mit anderen Modems hab ich mit diesen Einstellungen erfolgreich gearbeitet.

* ist die RS232 Verbindung transparent bei fester Baudrate auf beiden Seiten, unabhängig von der Übertragungsart auf der Telefonleitung?

Tixi-Support hat geschrieben:
&K0 macht Sinn (Flusskontrolle aus, macht die Übertragung schneller).
%E0 ist meiner Erachtens unnötig (deaktiviert Autoretrain)
\N0 macht Sinn (deaktiviert Fehlerkorrektur und Datenkompression, macht die Übertragung schneller)
&D0 macht Sinn, da die S5 vermutlich keine DTR-Leitung setzt
Q1 macht Sinn, weil es die Result-Code deaktiviert (stört viele Steuerungen)
E0 macht Sinn, weil es das Echo deaktiviert (stört viele Steuerungen)

%E0 Q1 E0: Ziel ist die transparente Übertragung. Mit Autoretrain von 9600 schlägt die Übertragung sicher fehl.
&D0: genau. Es sind nur 3 Adern aufgelegt.

Tixi-Support hat geschrieben:
Bei anderen Steuerungen wird zudem meist noch verwendet:
S0=1 zur automatischen Rufannahme
%C0 zum Abschalten der Datenkompression
"H0 deaktiviert V.42bis

S0=1: klar, hab ich vergessen anzugeben. Sonst geht ja nichts...
%C0: sollte bei Einstellung V32 oder V34b keine Rolle spielen.

AT+TBAUD="9600" sowie
AT+TFORMAT="8E1"
Das werde ich testen. Vielen Dank. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dies auch über Standard-AT-Sequenzen ginge, oder?
Tixi-Support hat geschrieben:
Wenn nicht anders angegeben, handeln die Modems untereinander das beste Modulationsverfahren aus. Sie können es ruhig auf V.90 lassen.

Wir empfehlen daher, an der S5 einmal diesen Initstring zu probieren:
AT%C0"H0E0Q1V1S0=2&D0&K0&W+TFORMAT="8E1";+TBAUD="9600"

Werde ich testen.
Nach meinem Verständnis muss für eine transparente Verbindung die ganze Strecke "gleichgeschaltet" werden.

Das ist eigentlich die Kernfrage:
* Was sind die Mindestanforderungen an die Parametrierung der Modemstrecke für eine transparente 9600 8E1 Verbindung zwischen zwei RS232-Seiten?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mi Feb 07, 2007 3:27 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Hallo !

Welches Modem setzen Sie denn ein ? Welche Firmware-Version ist auf dem Modem ?
Leider haben wir mit der S5 keine Erfahrungen, daher nur ein paar allgemeine Tips:

Schmidt_MSG hat geschrieben:
Meine Versuche 9600,8E1 zum Laufen zu bringen waren leider bisher erfolglos.

Ich habe es mit folgender Parametrierung versucht:
AT+MS=V34b,0,9600,9600

Das +MS=xyz ist nicht nötig, da es nur die Übertragungsgeschwindigkeit auf der Telefonstrecke festlegt. Sie wollen aber vermutlich die Baudrate auf der RS232 festlegen. Dazu gibt es beim SM03/HSM den Befehl AT+TBAUD="9600".

Schmidt_MSG hat geschrieben:
AT&K0%E0\N0&D0Q1E0

&K0 macht Sinn (Flusskontrolle aus, macht die Übertragung schneller).
%E0 ist meiner Erachtens unnötig (deaktiviert Autoretrain)
\N0 macht Sinn (deaktiviert Fehlerkorrektur und Datenkompression, macht die Übertragung schneller)
&D0 macht Sinn, da die S5 vermutlich keine DTR-Leitung setzt
Q1 macht Sinn, weil es die Result-Code deaktiviert (stört viele Steuerungen)
E0 macht Sinn, weil es das Echo deaktiviert (stört viele Steuerungen)

Bei anderen Steuerungen wird zudem meist noch verwendet:
S0=1 zur automatischen Rufannahme
%C0 zum Abschalten der Datenkompression
"H0 deaktiviert V.42bis

Schmidt_MSG hat geschrieben:
* Wie ist sichergestellt, dass das Modem die Schnittstellen-Einstellungen (9600,8E1) auf der RS232 Seite nach dem Parametrieren behält?

Das geschieht über die Befehle:
AT+TBAUD="9600" sowie
AT+TFORMAT="8E1"

Schmidt_MSG hat geschrieben:
* Wenn man im TransMode arbeiten will, welches Übertragungsverfahren wird hier eingestellt? V32 V34 ??

Wenn nicht anders angegeben, handeln die Modems untereinander das beste Modulationsverfahren aus. Sie können es ruhig auf V.90 lassen.

Wir empfehlen daher, an der S5 einmal diesen Initstring zu probieren:
AT%C0"H0E0Q1V1S0=2&D0&K0&W+TFORMAT="8E1";+TBAUD="9600"

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mi Feb 07, 2007 3:05 pm 
Neuling

Registriert: Mi Feb 07, 2007 2:33 pm
Beiträge: 6
Hallo Support,
um mit einer S5 zu kommunizieren möchte ich eine transparente Verbindung herstellen.
Meine Versuche 9600,8E1 zum Laufen zu bringen waren leider bisher erfolglos.
Ich habe es mit folgender Parametrierung versucht:
AT+MS=V34b,0,9600,9600
AT&K0%E0\N0&D0Q1E0

Ein Tipp was ich verkehrt mache?
* Wie ist sichergestellt, dass das Modem die Schnittstellen-Einstellungen (9600,8E1) auf der RS232 Seite nach dem Parametrieren behält?
* Wenn man im TransMode arbeiten will, welches Übertragungsverfahren wird hier eingestellt? V32 V34 ??


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de