Oft kommt es vor, das Kunden zwei dezentrale Steuerungen haben, die über eine größere Distanz miteinander kommunizieren sollen.
Das klassische Beispiel ist eine
Pumpstation (Kopfstation) mit Hochbehälter (Unterstation).
Dort sollen z.B. 3 digitale Eingänge der Kopfstation auf 3 Ausgänge der Unterstation abgebildet werden.
Dieser Anwendungsfall läßt sich unter Verwendung des Nachrichtendienstes "
Express-E-Mail" sicher und komfortabel über TILA2 realisieren:
Nach der Grundparametrierung des Modems definieren Sie zunächst in der Unterstation ein
Passwort für das Fernschalten, z.B. "TIXI".
Dann legen Sie dort einen
Schaltauftrag (Name: ABBILD) an, der die 3 Ausgänge per Express-E-Mail per
Parameter schaltet.
Das Modem erwartet somit eine Express-E-Mail mit dem Betreff
"TIXI ABBILD P1 P2 P3", z.B. "TIXI ABBILD 0 1 1".
In der Kopfstation erzeugen Sie nach der Grundparametrierung eine
Express-E-Mail Nachricht mit dem Betreff
"TIXI ABBILD {Eingang1} {Eingang2} {Eingang3}",
wobei {EingangX} als
Platzhalter per Kontextmenü eingefügt werden.
Erzeugen Sie nun einen
Empfänger mit der Express-E-Mail-Adresse der Unterstation, z.B. "MODEM+49-30-40608444".
Sie benötigen nun
drei Alarme, die jeweils mit Auslöser "jede Änderung" die erzeugte Express-E-Mail-Nachricht an die Unterstation senden.
Sobald sich dann an der Kopfstation einer der drei Eingänge ändert, wird per Express-E-Mail der Zustand der Eingänge auf die Ausgänge übertragen.
Das funktioniert nicht nur mit den eingebauten IOs des Alarm Modems, sondern auch mit beliebigen Variablen einer angeschlossenen SPS.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com