 Beitrag Verfasst: Mi Mai 28, 2008 9:01 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Erich hat geschrieben:
Auf der Website kann aber anhand der Daten die vom M-Bus Device gelesen werden, die Stelle des Dezimaltrennzeichens automatisch ermittelt werden. Kann das für das Logging nicht auch automatisch ermittelt werden? Andernfalls ist das sehr feheranfällig, so dass im Logging plötzlich die Dezimaltrennzeichen an einer falschen Stelle sind


Das Alarm Modem kann die Dezimalposition nicht berechnen, weder im Logging, noch bei der Anzaige (Webserver/Query usw.). Vermutlich haben Sie dem Datenpunkt selber eine Skalierung hinzugefügt (External-Parameter), entweder über exp="-3" oder über format="F,3;".

Welches Tixi Alarm Modem / Tixi Alarm CPU wird verwendet?
Welche Firmwareversion wird verwendet?
Wie wird der Wert beim direkten Lesen mit dem Befehl:
[<Get _="/Process/Bus1/" ver="v"/>]
aus dem Tixi Alarm Modem angezeigt?
Unter Umständen hilft in der Logdefinition statt:
<Value_01 _="meterbus" size="9" path="/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03"/>
der Eintrag:
<Value_01 _="meterbus" size="9" value="&#xae;/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03;"/>

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Mai 26, 2008 11:54 am 
Neuling

Registriert: Mi Nov 07, 2007 10:39 pm
Beiträge: 17
Wohnort: CH-6331 Hünenberg ZG
Auf der Website kann aber anhand der Daten die vom M-Bus Device gelesen werden, die Stelle des Dezimaltrennzeichens automatisch ermittelt werden. Kann das für das Logging nicht auch automatisch ermittelt werden? Andernfalls ist das sehr feheranfällig, so dass im Logging plötzlich die Dezimaltrennzeichen an einer falschen Stelle sind


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Formatierung der Logging Daten
 Beitrag Verfasst: Mo Mai 26, 2008 10:22 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Erich hat geschrieben:
Ich habe folgende Definition eines M-Mus Zähler Wertes:

<Bus _="COM3" BusId="1" protocol="MeterBus">
<Device _="1" Name="Waermepumpe-WW" PrimaryAddr="1" Pollrate="5m">
<Var_03 simpleType="Int32" exp="0" ind="03" format=";%M% =%% %U%" />

Auf dem Webserver wird der Wert mit folgender Zeile referenziert:

&#xae;/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03;

Angezeigt sieht das wie folgt aus:
Heat =2622.300 Volume [l]

In den Logdefinitions habe ich folgende Referenzierung:
<Value_01 _="meterbus" size="9" path="/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03"/>
Im Logfile steht aber
2622300

Der Dezimalpunkt wird nicht gesetzt. Wie muss ich die Logdefinitions anpassen dass der Dezimalpunkt auch automatisch an der Richtigen Stelle geschrieben wird?


<Value_01 _="meterbus" size="9" exp="-3" path="/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03" format="F,;"/>
exp="-3" Setzt das Dezimaltrennzeichen immer so, dass 3 Nachkommastellen angezeigt werden.
format="F,;" verwendet ein "," als Dezimaltrennzeichen.
In Record sollte dann auch auch format="F,;" stehen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Formatierung der Logging Daten
 Beitrag Verfasst: Fr Mai 23, 2008 4:55 pm 
Neuling

Registriert: Mi Nov 07, 2007 10:39 pm
Beiträge: 17
Wohnort: CH-6331 Hünenberg ZG
Ich habe folgende Definition eines M-Mus Zähler Wertes:

<Bus _="COM3" BusId="1" protocol="MeterBus">
<Device _="1" Name="Waermepumpe-WW" PrimaryAddr="1" Pollrate="5m">
<Var_03 simpleType="Int32" exp="0" ind="03" format=";%M% =%% %U%" />

Auf dem Webserver wird der Wert mit folgender Zeile referenziert:

&#xae;/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03;

Angezeigt sieht das wie folgt aus:
Heat =2622.300 Volume [l]

In den Logdefinitions habe ich folgende Referenzierung:
<Value_01 _="meterbus" size="9" path="/Process/Bus1/Waermepumpe-WW/Var_03"/>
Im Logfile steht aber
2622300

Der Dezimalpunkt wird nicht gesetzt. Wie muss ich die Logdefinitions anpassen dass der Dezimalpunkt auch automatisch an der Richtigen Stelle geschrieben wird?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de