Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 12:11 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Andy hat geschrieben:
Das wird der Fehler sein...
Im Logfile sind fast nur Nullen (Kompressor aus) und selten eine 1 (Kompressor läuft).
Also muss dann die Syntax so aussehen?

Code:
...
    <LDN v1="/Process/C42/I/P0"/>
...


Ja, wenn der Eingang bei laufendem Kompressor geschlossen ist, dann ist Ihr Beispiel korrekt.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 11:57 am 
Neuling

Registriert: Mi Okt 17, 2007 9:09 am
Beiträge: 20
Das wird der Fehler sein...
Im Logfile sind fast nur Nullen (Kompressor aus) und selten eine 1 (Kompressor läuft).
Also muss dann die Syntax so aussehen?

Code:
...
    <LDN v1="/Process/C42/I/P0"/>
...


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 10:09 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Andy hat geschrieben:
Zitat:
Auch das spricht für ein "Flimmern" der I/Os, d.h. nach 1-2min tritt vermutlich eine (ungewollte/kurzzeitige) Zustandsänderung auf, und die ProcessVariable fällt wieder auf LOW. Dann müssen Sie erneut 60min warten.

Dann dürfte aber doch nie ein Alarm kommen...

Da haben Sie recht.
Wie ist den der Verlauf der I/Os wenn Sie jede Änderung ohne Verzögerung loggen ?

Was ist bei Ihnen denn der gedachte Alarmzustand: "offen" (1) oder "geschlossen" (0) ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 9:20 am 
Neuling

Registriert: Mi Okt 17, 2007 9:09 am
Beiträge: 20
Zitat:
Auch das spricht für ein "Flimmern" der I/Os, d.h. nach 1-2min tritt vermutlich eine (ungewollte/kurzzeitige) Zustandsänderung auf, und die ProcessVariable fällt wieder auf LOW. Dann müssen Sie erneut 60min warten.

Dann dürfte aber doch nie ein Alarm kommen...

Die Variable Überwacht einen Kompressor und soll melden, wenn dieser länger als eine Stunde läuft, weil dann in dem System etwas nicht in Ordnung ist. Der Betriebstundenzähler ist an diesem Kompressor angeschlossen und nicht programmiert (solls auch noch geben :D )
Das ist der Eventstate:
Code:
<Alarm_1 Var="IO P0">
<Event _="Alarm_0">
<DeviceNameUser _="XP88D-C42"/>
<VariableName _="Druckhaltung"/>
<Trigger _="Variable"/>
</Event>
<ProcessVar _="/Process/PV/Druckhaltung"/>
<Enabled _="FALSE"/>                        <!-- Deaktiviert  -->
</Alarm_1>


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 9:10 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Andy hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort!
<FirmwareVersion _="2.0.10.0"/>
Das Projekt ist schon im Betrieb.
Es wurden des öfteren Alarme gemeldet.

Das spricht für ein "Flimmern" der I/Os.

Andy hat geschrieben:
Deshalb haben wir die Prozessvariable geloggt und den Alarm deaktiviert.
Im Logfile ist diese maximal für ein bis zwei Minuten HIGH.

Auch das spricht für ein "Flimmern" der I/Os, d.h. nach 1-2min tritt vermutlich eine (ungewollte/kurzzeitige) Zustandsänderung auf, und die ProcessVariable fällt wieder auf LOW. Dann müssen Sie erneut 60min warten.

Andy hat geschrieben:
Unser Kunde hatte schon vorher einen Betriebsstundenzähler installiert. Dieser hatte auch nur wenige Minuten gezählt.

Wie wurde dieser programmiert ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 8:58 am 
Neuling

Registriert: Mi Okt 17, 2007 9:09 am
Beiträge: 20
Danke für die schnelle Antwort!
<FirmwareVersion _="2.0.10.0"/>
Das Projekt ist schon im Betrieb.
Es wurden des öfteren Alarme gemeldet.
Deshalb haben wir die Prozessvariable geloggt und den Alarm deaktiviert.
Im Logfile ist diese maximal für ein bis zwei Minuten HIGH.

Unser Kunde hatte schon vorher einen Betriebsstundenzähler installiert. Dieser hatte auch nur wenige Minuten gezählt.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Alarm nicht Einschaltverzögert
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 8:26 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Andy hat geschrieben:
ich habe eine Variable wie Folgt deklariert:
Code:
<Druckhaltung Name="IO P0" sys="1">
  <Value>
    <LD v1="/Process/C42/I/P0"/>
    <D_ON time="60m"/>
  </Value>
</Druckhaltung>

Die Einschaltverzögerung funktioniert jedoch nicht!

Das Codefragment ist korrekt, der Fehler muss also im restlichen Projekt liegen.
Welche FW nutzen Sie ? Wie testen Sie die Verzögerung ?

Am sinnvollsten geht dies über den Get-Befehl, ggf. testweise mit 60s probieren:
[<Get _="/Process/PV/Druckhaltung" ver="v"/>]

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Alarm nicht Einschaltverzögert
 Beitrag Verfasst: Di Mai 06, 2008 7:18 am 
Neuling

Registriert: Mi Okt 17, 2007 9:09 am
Beiträge: 20
Moin,
ich habe eine Variable wie Folgt deklariert:

Code:
<Druckhaltung Name="IO P0" sys="1">
  <Value>
    <LD v1="/Process/C42/I/P0"/>
    <D_ON time="60m"/>
  </Value>
</Druckhaltung>


Die Einschaltverzögerung funktioniert jedoch nicht!

Ich finde leider keinen Fehler und wäre für eine Hilfe sehr Dankbar.

MfG
Andreas


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de