Rudolf Königer hat geschrieben:
zur Zeit teste ich mit vielen Betriebszeitenzählern (44).
Für jeden dieser Zähler erfolgt jede Minute eine Statusabfrage und gegebenenfalls ein Increment auf den Zähler.
D.h. die Berechnung wird im Alarm Modem (ProcessVars) ausgeführt ?
Wieviele ProcessVars haben Sie insgesamt ?
Rudolf Königer hat geschrieben:
Kann ich die die Werte von CycleTime und MaxCycleTime als Indikator für die Auslastung verwenden?
Wie sind die Werte zu interpretieren?
Die Werte sind zumindest ein erster Anhaltspunkt.
"CycleTime" - Zeit des letzten EventStates Durchlaufs in ms.
"MaxCycleTime" - Bislang längste gemessene Zeit eines EventStates Durchlaufs in ms.
Rudolf Königer hat geschrieben:
Ist MaxCycleTime = 2160 schon hoch?
Das hängt immer davon ab, was das Modem noch alles nebenbei machen soll !?
Rudolf Königer hat geschrieben:
Ab wann wird es kritisch?
Bei HMxx/HGxx/HExx:
TILA weist ab der der Benutzung von 13 ProcessVars (Vergleiche, Verzögerungen usw.) auf Performanceenschränkungen hin. Gleiches gilt also auch für die Programmierung in TiXML.
Bei HExxx:
Es können volle 100 ProcessVars ausgenutzt werden.