Auf den ersten Blick sieht der Code OK aus, aber einige (interne) Variablenbezeichner mag das Alarm Modem nicht. Benennen Sie daher bitte testweise "DeviceID" ist "Geraetenummer" um.
Falls das nichts bringt, bitte mal mit FW 2.2.12.0 probieren.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Mär 18, 2008 1:20 pm 
Erfahrener

Registriert: Mo Jan 28, 2008 8:38 am
Beiträge: 33
Hallo zusammen,

ich möchte je nach DeviceID (eine einstellige Zahl) einen Statustext in eine Nachricht in Messagetext einbinden. Allerdings wird folgende Zeile komplett ignoriert. Es erscheint noch nicht einmal der "- 749 Description" String im Fax.

FW 2.1.61.0
HM 41

Code:
<E _="-  749 Description: &#xae;/ISP/WebServer/Aliases/Stat_&#xae;~/DeviceID;_Text; -"/>


Ich habe DeviceID in den EventStates deklariert wie folgt

Code:
<Alarm_8 Var="Alarm_8_ProcVar">
     <Event _="Alarm_8">
      <DeviceNameUser _="Gerät 1"/>
      <DeviceID _="0"/>
      <ErrorText _="Parameter 749 Error"/>
      <Trigger _="Variable"/>
      <CompareValue _="0"/>
      <CompareTypeUser _="&lt;&gt;"/>
     </Event>
     <ProcessVar _="/Process/PV/Alarm_8_ProcVar"/>
     <Enabled _="TRUE"/>
    </Alarm_8>


Gebe ich die DeviceID im Fax einzeln mit an bekomme ich auch den richtigen Wert aus den EventStates. Das Gleiche gilt für die Statustexte. Sobald ich aber die dynamische Verbindung beider Variablen versuche, verschwindet die komplette Zeile aus den FAXen

Danke

-hippe


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de