Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 12:16 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Tux hat geschrieben:
Edit: Eine Lösung wäre in der External die Variable zweimal abzufragen:
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/> << für die Email
<test2 _="M" ind="13" acc="R" def="0"/> << fürs Event
Naja


Sie meinen, es liegt an der Formatierung, dass der Alarm nicht ausgelöst wird ? Das ist nicht der Fall, denn beim Alarm werden die Rohwerte beim Auslöser verwendet...

Der Fehler muss wie gesagt woanders im Projekt zu suchen sein...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 10:25 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Um helfen zu können, benötigen wir etwas mehr Informationen ;)
Vermutlich ist der Fehler im EventState oder der dadurch angestoßenen Prozesskette (EventHandler/MJT/usw.) zu suchen...

Bitte Projektdatei an tixi-support@tixi.com senden.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 10:18 am 
Erfahrener

Registriert: Di Jan 23, 2007 1:27 pm
Beiträge: 26
Guten Morgen

Soweit funktioniert das gut, jedoch entlarvt sich ein anderes Problem...

Nach konfig in der External
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/>


Jetzt soll ein Alarm ausgelöst werden funktioniert so nicht!
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Local/test" flank="high"/>

evt sowas in der Art... ich weiß so wie unten funzt es nicht...
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Local/test" flank="an"/>

---
Edit: Eine Lösung wäre in der External die Variable zweimal abzufragen:
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/> << für die Email
<test2 _="M" ind="13" acc="R" def="0"/> << fürs Event
Naja
---

MFG
Tux


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 07, 2007 3:21 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ja, im TILA-Variablendialog, Option "Formatierung". Dort kann bei Bitvariablen ein "boolsches Format" ausgewählt, und die Texte für 0/1 eingegeben werden.

In TICO entspricht das dem Formatstring in der External-Variablendeklaration: z.B. format="?wahr,falsch".
siehe SPS-TiXML-Handbuch

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Variablen ersetzen
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 07, 2007 3:17 pm 
Erfahrener

Registriert: Di Jan 23, 2007 1:27 pm
Beiträge: 26
Hallo,

Gibt es die Mäglichkein Variablen durch einen Wert zu ersetzen?

/Process/Bus1/Local/M1 ergibt 1 oder 0 ersetzen duch an/aus
in einer Message

ist so etwas möglich?
THX


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de