Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 1:25 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Es ist unmöglich bei einer so flexiblen Sprache wie XML eine Plausibilitätskontrolle im Modem durchzuführen. Das würde die Ressourcen bei weitem überschreiten. In TILA (was ca. 90% unserer Kunden nutzen) wird so eine Kontrolle daher PC seitig durchgeführt, bzw. solche Fehler können dort aufgrund der automatischen Codegenerieung fast garnicht auftreten.
In TICO gibt es keinerlei Einschränkungen in der Programmierung. Folgedessenr muss sich der Anwender auch selber um die Plausibilität des Projektcodes kümmern.

Tip:
Fehler lassen sich in der Regel vermeiden, wenn man sich bei der Programmierung an die Reihenfolge der Prozessabarbeitung hält, und die Verweise/Bezeichnungen zwischen den Datenbanken somit unmittelbar auf Gleichheit überprüft.
Siehe TiXML-Tutorial Kapitel 1.2.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 12:39 pm 
Erfahrener

Registriert: Mo Jan 28, 2008 8:38 am
Beiträge: 33
Hallo zusammen,

ich habe leider einen Schreibfehler in meiner "13-processvars.txt" gehabt.

Fehler:
Code:
<NE v1="/Processice_6/Variable_6" v2="0"/>


Korrektur:
Code:
 <NE v1="/Process/Bus1/Device_6/Variable_6" v2="0"/>


Jetzt wollte ich mal fragen welche Wege es gibt so einem Schreibfehler auf die Schliche zu kommen. Ich habe die Alarme einfach durchprobiert um zu schauen ob auch alle getriggert werden. Der Alarm welcher diese fehlerhafte Prozessvariable überwachte, funktionierte natürlich nicht so wie er sollte - Ist ja auch logisch. Es wundert mich allerdings das vom Tixi keine Meldung kam, weil der Pfad zu dieser Prozessvariablen eindeutig falsch ist.

mfg
- hippe


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de