In den TiXML-Fehlermeldungen wird das fehlerhafte Element immer als "ContX" ausgeführt, in Ihrem Fall "PROGCFG".
Die Datenbank heisst aber "PROCCFG" (PROCess ConFiGuration) :wink:

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Error 1194 ??
 Beitrag Verfasst: Di Jun 26, 2007 11:32 am 
Alter Hase

Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am
Beiträge: 82
Hi ich versuche folgenden Code über die TicoConsole in das Tixi zu laden (HM71):
Code:
[<SetConfig _="PROGCFG" ver="v">

<External>
<Bus Name="Bus1" _="COM2" family="Siemens"
       Product="S7-300/400-A" protocol="Siemens,S7-300/400-A"
       baud="115200" handshake="none"
       type="Master" TS="1" MAXADR="15" GUF="1" RC="1">
    <Device Name="Device_0" NameUser="UST" _="3" Pollrate="1s" >
     <Variable_0 Name="Temperatur Aussen" _="DBW"
               simpleType="Uint16" db="10" ind="0"
                 acc="R" format="R10;%%" />
    </Device>
   </Bus>
  </External>

</SetConfig>]


bekomme aber leider dieser Fehlertmeldung Zurück:
Code:
<Error>
  <ErrNo _="-1194" />
  <ErrText _="Database does not exist" />
- <ErrorCause>
  <ErrNo _="-1194" />
  <ErrText _="Database does not exist" />
  <Line _="119" />
  <Module _="WriteDB" />
  <Class _="TXSTCPWriteDatabaseCmd" />
  <Cont1 _="PROGCFG" />
  </ErrorCause>
  </Error>


laut Fehlerliste exestiert eine Datenbank nicht, aber welche ist es, habe eigentlich in alle Datenbanken was eingetragen. (wie werden die Lines gezählt? wo ist Line 119?)


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de