Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Triggerbit in SPS
 Beitrag Verfasst: Mo Jun 12, 2006 1:46 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
sv_berger hat geschrieben:
ist denn das restliche Vorgehen korrekt?

Ja, ich sehe keinen Fehler...

sv_berger hat geschrieben:
und wie ist das mit der Performance, wenn ich auf diese Weise 10 Bytes überwache?

[/quote]
10 Triggerbits und 10 zu loggende Bytes stellen kein Problem dar.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Triggerbit in SPS
 Beitrag Verfasst: Mo Jun 12, 2006 1:41 pm 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
ist denn das restliche Vorgehen korrekt?
wenn ich mit dem Triggerbit in der SPS arbeitete wäre anders als im ersten posting:

<EventStates>
......
<Alarm_2>
<Event _="Alarm_2"/>
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Device_0/Log_trigger" flank="high"/>
<Enabled _="TRUE"/>
</Alarm_2>
</EventStates>

<EventHandler> und <LogDefinition> wie vorher

und wie ist das mit der Performance, wenn ich auf diese Weise 10 Bytes überwache?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: ereignisgesteuertes Logging
 Beitrag Verfasst: Mo Jun 12, 2006 1:01 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
sv_berger hat geschrieben:
nun möchte ich Änderungen dieses Eingangsbytes ereignisgesteuert loggen, muss ich dazu in der SPS ein Änderungstriggerbit generieren oder gibts es eine Möglichkeit in der tixi, z.B:

Wir empfehlen, die Änderung über ein "Änderungstriggerbit" der SPS dem Modem mitzuteilen. Es gibt zwar die Möglichkeit, die einzelnen Bits eines Bytes/Worts/Doppelworts im Modem zu maskieren, das geht aber erheblich auf die Performance, und ist daher nicht empfehlenswert.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: ereignisgesteuertes Logging
 Beitrag Verfasst: Mo Jun 12, 2006 12:54 pm 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
Hallo,
ich habe das Eingangsabbild meiner S7 als Variable definiert, z.B:
<Variable_15 Name="EB0" _="DBB" db="105" ind="0" acc="R" desc="Eingangsbyte 0"/>
nun möchte ich Änderungen dieses Eingangsbytes ereignisgesteuert loggen, muss ich dazu in der SPS ein Änderungstriggerbit generieren oder gibts es eine Möglichkeit in der tixi, z.B:

drei Einträge:
in 14:
<EventStates>
......
<Alarm_2>
<Event _="Alarm_2"/>
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_15" ????on change oder so????/>
<Enabled _="TRUE"/>
</Alarm_2>
</EventStates>

in 10:
<EventHandler>
.....
<Alarm_2>
<BinLog _="Logfile_1"/>
</Alarm_2>
</EventHandler>

in 7+8
<LogDefinition>
<LogFiles>
......
neues Logfile ergänzen:
<Logfile_1 size="10240" contenttype="binary" record="Record_1"/>
</LogFiles>
<Records>

neue Datensätze ergänzen
<Record_1>
<Value1 _="word" value="&#xae;/Process/Bus1/Device_0/Variable_15;"/>
</Record_1>
</Records>
</LogDefinition>


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de