Erich hat geschrieben:
Angenommen für ein M-Bus Device hätte ich folgende Konfiguration mit 5Minunten Pollrate:
<Bus _="COM3" BusId="1" protocol="MeterBus">
<Device _="1" Name="Wasser" PrimaryAddr="1" Pollrate="5m">
<Var_01 simpleType="Int32" exp="-2" ind="01" format=";%M% =%% %U%" />
</Device>
Über ein Schedule hätte ich ein Logging gesteuert, das jede Minute loggen soll, z.B so:
<Schedule>
<Schedule_0 _="Logging_0">
<Minute _="0-59"/>
</Schedule_0>
</Schedule>
Wie werden nun die Werte des M-Bus Devices aktualisiert? Alle 5m gemäss Pollrate des M-Bus Devices oder jedes mal beim loggen, also jede Minute?
Fall jedes mal beim loggen, welchen Sinn hat dann Pollrate?
Werden die M-Bus Devices bei einer Web Site anzeige auch aktualisiert? Gibt es eine Möglichkeit die Pollrate auf unendlich zu setzen, damit die Devices nur bei einem Zugriff über die Website oder via Logging ausgelesen werden?
Die M-Bus-Variablen werden in Ihrem Fall alle 5 Minuten neu eingelesen und stehen dann für das Logging bzw. die Webseite zur Verfügung. Die Aktualisierungsrate der M-Bus-Variablen wird ausschließlich über die Pollrate definiert. Eine Abfrage der Webseite führt nicht zum Aktualisieren der Variablen. Somit ist die Idee mit der unendlichen Pollrate auch nicht praktikabel.