Erich hat geschrieben:
Beim übertragen eines Projektes erscheint der Fehler dwErrorCode = 18. Was ist der Grund und wie kann ich den Fehler beheben?
dwErrorCode = 18 bedeutet, das TICO eine Antwort vom Tixi Alarm Modem bekommen hat, die nicht interpretiert werden kann. Dies kann zum Beispiel durch Übertragungsfehler auf der RS232 verursacht werden. Bitte mal das Projekt (Verzeichnis + gleichnamige .cnf-Datei und den Typ des verwendeten Tixi Alarm Modems mit FW-Version an
Tixi-support@tixi.com senden.
Wie sind TICO und Alarm Modem miteinander verbunden (Seriell oder IP) ? Wenn seriell: nativ, oder USB-Adapter ?
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com