Die beiden betroffenen Anlagen sind noch mit S7-313-CPUs ausgeführt. Daher sind die in der neueren Firmwareversion enthaltenen Funktionen für die S7-1200 für uns nicht relevant Wir haben das Downgrade ausgeführt, unser Problem ist gelöst.
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Mär 20, 2015 8:22 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Ludwig hat geschrieben: Könnten wir die Firmware downgraden? Ja, das geht. Bitte Email an tixi-support@tixi.com, dann erhalten Sie einen Link und die Anweisung, wie das Downgrade durchgeführt wird.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Ludwig
|
Verfasst: Do Mär 19, 2015 5:11 pm |
|
Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm Beiträge: 89
|
Könnten wir die Firmware downgraden?
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Mo Mär 16, 2015 1:44 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Auf den Request .../cgi-bin/readLog.exe?Datalogging_0_HTML+ ... kommt die Antwort nicht wie in FW 3.3.0.2 als Content-Type: text/plain sondern als Content-Type: text/csv. Das veranlaßt den Browser den Dialog zum Herunterladen und Speichern aufzurufen. Leider gibt es dafür noch keinen Fix.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Ludwig
|
Verfasst: Mo Mär 02, 2015 11:15 am |
|
Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm Beiträge: 89
|
Wir haben eine Frage zur Webserverfunktion bei Tixi HE, hier 471.
Wir verwenden für unsere gut 20 Anlagen im Prinzip immer die gleiche Webseite, die auf einem hier vor Jahren geposteten Template beruht. Sie enthält den folgenden Aufruf: 'cgi-bin/readLog.exe?Datalogging_0_CSV+' Während die Seite bei den früheren Versionen, von denen wir mehrere im Einsatz haben. unter IE eine Tabelle mit Logdaten der letzten Stunde anzeigte, wird jetzt plötzlich ein Download der Datei readlog.exe ausgelöst:
Alte, funktionierende Firmware Version: <Version _="3.3.0.2" /> <Date _="2012-10-05 11:36:54" />
Neue, Verison , bei der stattdessen die Downloadfunktion gestartet wird: <Version _="3.4.1.26" /> <Date _="2014-05-15 13:42:59" />
Abhilfe? Neue Syntax?
|
|
|
|
|
|