RoeTeam hat geschrieben:
Interessant wäre ein setzen der Variable (1) über einen Button und über den Event Handler nach 10 sek. automatisch wieder zurücksetzen(0) zu lassen.
OK, ich glaube Sie meinten ursprünglich mit "Quittieren" nicht unsere Event-Quittierfunktion, sondern einfach das zeitverzögerte automatische Rücksetzen einer über die Webseite gesetzten Variable.
Hier die kurze Anleitung:
Auf die Webseite wird ein Button gesetzt, der die Variable (z.B. Modem Relais "/Process/MB/IO/Q/P2") auf "1" setzt.
Eine Prozessvariable lädt diese Variable mit einer Einschaltverzögerung von 10s:
<WebConfirm>
<Value>
<LD _="/Process/MB/IO/Q/P2"/>
<D_ON time="10s"/>
</Value>
<WebConfirm>
Ein EventState überwacht diese Prozessvariable:
<WebConfirm>
<Enabled _="TRUE"/>
<ProcessVar _="/Process/PV/WebConfirm"/>
<Event _="WebConfirm"/>
</WebConfirm>
Dieser EventState löst einen EventHandler aus, welcher die Variable (den Ausgang) zurück auf 0 setzt:
<WebConfirm>
<Set _="/Process/MB/IO/Q/P2" value="0"/>
</WebConfirm>
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min