Hallo,

durch die tatkräftige Unterstützung des Mail-Supports der Firma Tixi habe ich nun die Anlage zum laufen bekommen. Damit eventuell andere Personen schneller zum Ziel kommen hier eine kurze Zusammenfassung:

Die Bibliothek für das SucomA-Protkoll für Eaton-SPS (ehemals Möller) ist unter:

ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLO ... SUCOM%20A/

zu finden.
Hier ist nur der Baustein aufzurufen. (Ich habe es als KOP gemacht).
Bei der Steuerung ist bei der externen seriellen Schnittstelle der Port zu definieren. Ich habe Com2 gewählt.
Dies ist auch beim SucomA-Baustein einzustellen.
Dann ist nur mehr die Serielle Schnittstelle mit dem Tixi-Modem zu verbinden.
Ob beim Tixi-Modem 3 oder 7 eingestellt wird ist irrelevant. Ich habe den Standard gelassen.
Sobald das Kabel angesteckt ist und das Tixi-Modem richtig konfiguriert ist, blinkt das Tx bei der XIOC-SER und die Kommunikation funktioniert.

Merker können als Word oder Bit angesprochen werden, wobei nur Word-Merker auch geschrieben werden können.

Grüße

Mike


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Apr 23, 2013 9:59 am 
Neuling

Registriert: Di Apr 23, 2013 9:00 am
Beiträge: 2
Hallo,

ich möchte mein HG121 mit der Seriellenschnittstelle XIOC-SER der CPU von Möller (bzw. Eaton) XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO verbinden und hieraus einen Alarm generieren wenn z.b. der Eingang I0_0 von 0 auf 1 geht.

Bei der Kommunikation mit einer Möller Easy400 war das ganz einfach. Hier habe ich einfach den digitalen Eingang bei den Variablen angegeben und es hat funktioniert.

Hier kann ich aber nur Merker auswählen.
Und mit dem "Index" komme ich auch nicht zurecht. (soll laut TILA zwischen 0.0 und 14999.7 liegen)
Wie schaffe ich hier die Kommunikation?

Die Verbindung zwischen HG121 und XIOC-SER ist ein direktes 9poliges Kabel oder ein sogenanntes Nullmodemkabel?

Was muss ich bei der Möller-SPS alles einstellen, damit die Kommunikation funktioniert?

Vielleicht hat schon mal jemand eine Kommunikation zwischen HG121 und einer Möller XC-SPS aufgebaut und kann mir helfen?

Danke für Eure Antworten!

Mit freundlichen Grüßen

Mike


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de