ds_pbco hat geschrieben:
Hallo zusammen,
wie mache ich das?
Ich möchte die easy mit der COM2 Schnittstelle von Tixi verbinden und ich habe mir hierfür das Kabel easy-pc-cab besorgt. Den 9-poligen Stecker muss ich dann ja abschneiden.
Welche Ader kommt dann an welchen Anschluss am Modem?
Vielen Dank für eine Hilfestellung!
Welches Tixi Geräte verwenden Sie genau (bitte Typ angeben)?
Das Abschneiden ist nicht notwendig sofern Sie ein Tixi Alarm Modem/ Tixi Data Gateway mit 2 RS-232-Schnittstellen haben. COM2 des Tixi Gerätes ist als RS-232 9 pol. männlich (DTE) ausgelegt. An dieser Schnittstelle kann das Easy PC cab genauso benutzt werden wie am PC.
Sollten Sie ein Tixi Gerät mit COM2 als RS-485/422-Schnittstelle besitzen, kann das Easy PC cab dort nicht angeschlossen werden. In diesem Fall bleibt nur die Anbindung der Easy über COM1 des Tixi Gerätes. Da beide jedoch 9 pol. weiblich (DCE) sind muß dort ein Adapter verwendet werden. Dieser Adapter muß auf beiden Seiten männlich sein und eine Belegung wie in
http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/imag ... ndbuch.pdf S. 47 beschrieben haben.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min