Maxl hat geschrieben:
Bei Änderung der Variable in der Kopfstation wählt das HM71. Das HM71 (Unterstation) nimmt ab. Allerdings wird der Ausgang in der SPS nicht gesetzt.
An was könnte es liegen?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Sie müssten auf der Kopfstation in Ereignis- und Jobverarbeitungslog schauen, ob die Nachricht korrekt erstellt und versendet wurde.
In der Unterstation müssten Sie ins Ereignis- und Nachrichteneingang- und Fernwirkfehler-Log schauen, ob die Nachricht empfangen und verarbeitet wurde.
Dort müssten ggf. auch Fehlermeldungen stehen.
Maxl hat geschrieben:
Wenn ich direkt mit meinem PC an das HM71 (Unterstation) rangehe und versuche, die Variable zu setzen, funktioniert das auch nur teilweise.
Was passiert genau? Fehlermeldung? Schreibt evtl. das SPS-Programm auch auf diese Variable?
_________________
Tixi Support Team