Tixi-Support hat geschrieben:

z.B.:
<Contact_0 Name="SMS Empfaenger">
<SMS_No _="+49-&#xae;/Process/Bus1/Device_0/Variable_0;-&#xae;/Process/Bus1/Device_0/Variable_1;"/>
<SMS_Provider _="GSM"/>
</Contact_0>


Danke hat geklappt mit dem doppelword.
riesen dank :D :D


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 15, 2008 5:16 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
HorstHarry hat geschrieben:
also auf jeden fall mird das tp mit einem MPI betrieben.

OK, dann können Sie also zwei Doppelwortmerker verwenden.

HorstHarry hat geschrieben:
da wir aber nur die TILA2 software haben kann man diesen XML befehl auch mit anderen programmen wie zb dev++ eingeben??

Die TILA hat im Modul "Protokoll" eine Support-Konsole, über diese könnte die manipulierte XML-Datenbank ans Modem gesendet werden.

Wenn Sie uns die Projektdatei (inkl. der Variablen für Orts-/Netzkennzahl und Telefonnummer) per E-Mail zusenden, können wir den notwendigen XML-Code für Sie generieren.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 15, 2008 5:10 pm 
Neuling

Registriert: Mi Feb 13, 2008 12:41 pm
Beiträge: 3
also auf jeden fall mird das tp mit einem MPI betrieben.

da wir aber nur die TILA2 software haben kann man diesen XML befehl auch mit anderen programmen wie zb dev++ eingeben??


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 15, 2008 9:19 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Das geht mit der TICO - TiXML Console.
Welches Protokoll unterstützt das Touchpanel (MPI,Modbus,...) ?

Dazu im Touchpanel einfach zwei (wegen Länge >10) Variablen definieren, die die Orts-/Netzkennzahl und Rufnummer enthalten.
Diese Variablen fragt das Alarm Modem ab, sodaß Sie diese im Adressbuch referenzieren können.

z.B.:
<Contact_0 Name="SMS Empfaenger">
<SMS_No _="+49-&#xae;/Process/Bus1/Device_0/Variable_0;-&#xae;/Process/Bus1/Device_0/Variable_1;"/>
<SMS_Provider _="GSM"/>
</Contact_0>

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 14, 2008 8:37 pm 
Neuling

Registriert: Mi Feb 13, 2008 12:41 pm
Beiträge: 3
Guten abend erst mal.
ich habe folgende frage, ich habe ein alarmmodem HM76 und möchte die ruf nr der alarmkaskade über das TP einstellen also ohne einen PC am modem laufen zu lassen. :?: :?:


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de