 Betreff des Beitrags: Re: Re
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 1:38 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Otto Habicht hat geschrieben:
Die zwei Steuerungen sind dicht beieinander, ebenso das neue Alarmmoden. Der PC steht in ca. 200m Entfärnung.

Das Problem ist der zusätzliche PC. Dieser ist ja vermutlich auch Kommunikations"master", d.h. es kommt sich mit dem Modem (auch Master) ins Gehege. Wie wollten Sie das Lösen ?

Otto Habicht hat geschrieben:
An den Steuerungen ist natürlich die Programmierschnittstelle AL-232-CAB (im normalen Betrieb )frei und könnte benutzt werden.

Über die Programmierschnittstelle ist aber kein Protokoll möglich, d.h. wir können darüber dann nur Fernparametrieren, aber nicht überwachen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 1:09 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 02, 2008 2:18 pm
Beiträge: 2
Natürlich soll ein GSM-Gerät HG41 zum Einsatz kommen.

Die zwei Steuerungen sind dicht beieinander, ebenso das neue Alarmmoden. Der PC steht in ca. 200m Entfärnung.

An den Steuerungen ist natürlich die Programmierschnittstelle AL-232-CAB (im normalen Betrieb )frei und könnte benutzt werden.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 11:57 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Das ist leider nicht ganz einfach:

1. Offiziell (Aussage Mitsubishi) ist die Alpha XL nicht netzwerkfähig, daher ist es in TILA auch nicht möglich, meherer Alpha XL CPUs im Projekt zu definieren.
Rein technisch geht das, wie Sie selbst bemerkt haben, da man jeder Alpha ja eine andere Stationsadresse zuweisen kann. Auch wir können daher über RS485 mit mehreren Alpha's kommunizieren, allerdings müssen Sie aufgrund der oben erwähnten Einschränkung das Projekt mittels TICO in TiXML programmieren.

2. Das Siemens M20 ist doch ein GSM-Gerät, oder ? Warum wollen Sie dann auf analog (HM41) wechseln ? Wäre ein HG41 (GSM) nicht sinnvoller ?

3. Störmeldungen sind möglich, Datenlogging ebenso. Aber kann man eine Alpha XL über das RS485-Netzwerk programmieren ? M.E. gilt die Stationskennung nur für die Protokollkommunikation, aber nicht fürs Programmieren. Man kann bei der Verbindungsaufnahme keine Adresse angeben, daher wird das vermutlich nicht funktionieren.

Wie groß ist den die Distanz zwischen den beiden CPUs ? GGf. können Sie ja beide via RS232 am Alarm Modem anschließen, und könnten somit beide CPUs Fernprogrammieren !?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 03, 2008 11:30 am 
Neuling

Registriert: So Mär 02, 2008 2:18 pm
Beiträge: 2
Guten Tag,
ich bin neu hier und habe eine technische Frage zur Realsierung einer Aufgabe

Vorgegebenen sind zwei Steuerungen Alpha XL AL2-24MR-D mit je einem AL-2-GSM-CAB und angeschlossenem Wandler RS232 auf RS485.
Über eine Leitung ist ein PC zur Visualisierung und Werteeingabe angeschlossen.(alles läuft in eimem Projekt seit 1 Jahrzur Zufriedenheit)

Die jetzige GSM Störübertragung über eine weitere AL2-14MRD mit AL-2-GSM-CAB und Siemens M20 realisiert.
Es werden nur binäre Grüppenstörungen :?: :cry: übertragen.
Dies soll verbessert werden.

Ich dachte an ein TIXI HM41 amngeschlossen an den RS485 Bus und Rückbau der 3. Alpha XL.
Wichtig ist die Störmeldung, Fernprogrammierbarkeit der Steuerungen und ggf Datenloggung.

Funktionirt das Technisch? :?:

PS Bisher habe ich nur die TILA- Demosoftware ausprobiert . :D


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de