 Beitrag Verfasst: Di Mai 22, 2007 3:49 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Richtig, der obige Hinweis "galvanisch getrennt" galt daher auch explizit für die RS485 (MPI) Schnittstelle.

Wenn die Stromversorgung des Alarm Modems sowie des PCs nicht potentialfrei galvanisch getrennt ist, ist das von Ihnen beschriebene Phänomen an der RS232 zu beobachten. In dem Fall würde ich zu einem anderen Netzteil raten.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Mai 22, 2007 3:32 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Ja, warum lief das mit COM1 meines Rechners verbundene MPI-Tixi (HM 76) weiter, wenn man Minus der Versorgungsspannung abklemmt?

Es ist tatsächlich so, dass eine Erdschleife über das serielle Kabel entsteht. Mir war gar nicht klar, dass mein mit Gleichspannung aus externem Netzteil versorgtes Notebook Gehäuse- oder minusseitig geerdet ist.

serielles Kabel ab -> Tixi aus.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Aug 15, 2006 8:30 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Das MPI-Interface (RS485) ist von der Ansteuerelektronik des Alarmmodems galvanisch getrennt.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Aug 14, 2006 9:49 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Ich habe neulich ein HM 76 (an einer S7-313C) kurzzeitig minusseitig von der Versorgungsspannung abgeklemmt, eigentlich um es auf die harte Art neu zu starten. Allerdings lief das Gerät munter weiter. Ist der MPI-Bus nicht galvanisch getrennt von der Versorgungsspannung? Anmerkung: Hardware I/O's waren unbeschaltet (HM71 geplant, aber nicht verfügbar).


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de