SN/RN und S/R sind leider verschiedene Dinge. Die Send-Net und Receive-Net (SN/RN) sind in den EASY-Programmen, um damit Anlagenzustände einzelner Maschinenteile einer verketteten Anlage zwischen den "lokal zuständigen" EASY zu übertragen und alles, was es zu visualisieren bzw. zu loggen gibt, ist auf eine EASY (den NET-Master ID:0) rangiert.
Wäre schön gewesen, wenn insbesonders die RN als gültiger Typ in der Variablenliste der TiXi auftauchen würde.
Wenn Sie den Moeller EASY Kanal-Treiber der TiXi selbst programmiert haben, schauen Sie doch mal in die Doku des EASYCOM Protokolls (EASY800, Objekt 11, Abbild RECEIVE NET DATA). die Abfrage geht genauso einfach wie die des Prozessabbild der Eingänge I+R (EASY800, Objekt 6).
Da ich für ein anderes Projekt einen Treiber für LINUX zum Anschluß einer EASY800 (seriell direkt und via TCP/IP) geschrieben habe, weiß ich, dass es auf der EASY-Seite geht
...
mfg.
Jürgen