dr schwob hat geschrieben:
zunächst natürlich alarmierung. Wenn die möglichkeit besteht die anderen funktionen auch mitzubenutzen wäre es von vorteil (Alarmierung, Fernwirken, Farnzugriff, Datalogging ).
Das hängt davon ab, welche FeaturePacks Sie zu dem Alarm Modem gekauft haben. Standardmäßig ist nur Alarmierung (10 Alarme) Fernwirken und Fernzugriff enthalten. Weitere Alarme oder Datenlogging müssten bei Bedarf hinzugekauft werden. Siehe
Preisliste.
dr schwob hat geschrieben:
Ich habe eine alpha ALs-24MR-d.
Dann macht das HG47 eigentlich keinen Sinn, da es eine für die Alpha XL überflüssige RS485 hat. Für Sie wäre das HG21 oder HG27 die bessere Wahl.
dr schwob hat geschrieben:
Ich habe die SPS über die RS232 schnittstelle mit der Tixi verbunden
Über was für ein Kabel ? Das Programmierkabel, oder das von Mitsubishi zu erwerbende GSM-CAB ? Letzteres ist für den Anschluß eines Alarm Modems notwendig.
dr schwob hat geschrieben:
(RS485 wie kommen sie darauf?)
Sie sprachen von HG47. Dieses hat an COM1 eine RS232 und an COM2 eine RS485...
dr schwob hat geschrieben:
wo wird dann in der TILA die SPS protokolle parametriert?
Zunächst müssen Sie es in der AlphaXL aktivieren:
Alpha Software: Optionen-> GSM und serielle Datenübertragung -> "Sonstiges"
In der TILA müssen Sie dann im Modul "SPS" die Mitsubishi Alpha XL auswählen, und die zu überwachenden Variablen festlegen.
Falls Bit- und Wortoperanden überwacht werden sollen, müssen diese in der Alpha Software (Option spezielle Kommunikation) zugewiesen werden.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min