jbkayser hat geschrieben:
1. Ich möchte per SMS informiert werden, wenn ein im EASY generierter Alarm aufläuft. Gern würde ich auch evtl. Befehle per SMS absetzen (Fernwirken).
Ist dies mit einem Modem für Analoganschluss (Telekom) möglich?
Läuft das Modem auch über einen a/b-Port einer ISDN-Anlage (für eine später Umstellung auf ISDN)?
Das "Tixi Alarm Modem 56k" ist für diese Anwendung das richtige Modem. Sie können es sowohl am analogen Amtsanschluß, als auch an einem a/b-Wandler oder einer analogen Nebenstelle anschließen.
jbkayser hat geschrieben:
2. Muss zum Fernwirken ein TIXI mir E/A's ausgewählt werden oder kann man direkt Variablen (Merker, EA's) im EASY 800 setzen?
Genau das ist da der Vorteil unserer Modems gegenüber der Konkurrenz. Sie müssen keine E/A's verdrahten, und haben diese somit für andere Aufgaben frei. Das Alarm Modem greift über das Programmierkabel auf die Zustände der Merker, E/As, usw. zu.
jbkayser hat geschrieben:
3. Muss das TIXI bei vernetzten EASY 800 am EASY-Master (mit Programm, wenn die anderen 4 als Remote IO-Slaves nur benutzt werden) sitzen oder kann es an einem beliebigen NET-Teilnehmer sitzen?
Im EASY-800-Netz gibt es eigentlich keinen richtigen Master. Sie können das Alarm Modem an eine beliebige CPU anschließen. Über die NET-ID holt es sich von allen CPUs die geforderten Werte.
jbkayser hat geschrieben:
4. Ist zu dieser einfachen Alarmierung (z.B. IO oder Merkerabfrage im EASY) und Fernwirken (Setzen von Variablen) zusätzliche Software nötig oder ist das im Lieferumfang des TIXIs enthalten?
Sie müssen die Software TILA2 käuflich erwerben.
Eine kostenlose Demoversion, beschränkt auf einen Alarm, erhalten Sie
hier.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min