Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Sa Sep 18, 2010 6:41 am 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag
Das liest sich als Programmierfehler in der Moeller- SPS (ST gemischt mit AWL, Bibliothek- Fehlerusw).

Wenn nicht, dann senden Sie mir Ihr Projekt an iskb@gmx.net, so kann ich es mir anschauen.

freundliche Grüsse

F Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: SucomA
 Beitrag Verfasst: Do Sep 16, 2010 10:04 am 
Neuling

Registriert: Do Sep 16, 2010 9:59 am
Beiträge: 1
Hallo Zusammen,

ich verwende eine XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO und möchte ein TIXI ALARM MODEM HG147 anbinden.
Ich habe die SPS um das Zusatzmodul XIOC-SER erweitert, damit habe ich die Möglichkeit das ALAM MODEM über die Schnittstellen RS 232 oder RS 422/485 anzubinden (weitere Schnittstellen besitzt das ALAM MODEM nicht).
Ich habe ebenfalls einen Bibliothek mit dem Namen SucomA in das Programm eingebunden, jedoch funktioniert die Kommunikation zwischen den Geräten nicht.
Durch die Bibliothek werden auch 5 Fehlermeldungen nach dem Übersetzen angezeigt:

„Fehler 4001: SucomA (46): Variable `SYSCOMOPEN` nicht deklariert“
„Fehler 4263: SucomA (46): Zahl, `ELSE` oder `END_CASE` erwartet“
„Fehler 4001: SucomA_Advanced (55): Variable `SYSCOMOPEN` nicht deklariert“
„Fehler 4263: SucomA_Advanced (55): Zahl, `ELSE` oder `END_CASE` erwartet“
„Fehler 4001: SucomA_EventStop (3): Variable `SYSCOMCLOSE` nicht deklariert“

Hat jemand bereits Erfahrung damit ein TIXI ALAM MODEM anzubinden?
Die COM2 Schnittstelle des ALAM MODEMs funktioniert bereits, die SucomA Bibliothek macht mir noch Probleme.

Schönen Grüßen

Sebastian Sieron


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Aug 11, 2010 8:48 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag

bei mir funktioniert es. Wenn Sie mir Ihr Projekt an iskb@gmx.net senden, werde ich es mir anschauen.

Entschuldigen Sie die späte Antwort.

Freundliche Grüsse

Fredi Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Aug 04, 2010 8:20 am 
Neuling

Registriert: Mo Jan 29, 2007 9:47 am
Beiträge: 23
Hallo Herr Bieri,

wir verwenden eine ähnliche Kombination (XV100 + HG121), die Verbindung zwischen beiden Geräten funktioniert aber nicht, das XV100 scheint keine Daten an die Tixi zu senden. Verbunden sind beide Geräte mit einem 1:1-Kabel mit RED-Adapter. Die Tixi hat das PS4-Protokoll, auf dem XV100 ist die sucoma.lib installiert.

Eigentlich müsste es so doch funktionieren, oder?

_________________
Gruß
Thilo


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Feb 10, 2010 12:15 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag Ludwig, alter Hase

Zur Zeit nutze ich "nur" den Datenaustausch zwischen Tixi und der SPS (von Bit bis DWort), die Loggingfunktionen und Meldungsversand per SMS und Mail. Dabei ist die ganze Logik, wann das Tixi was zu tun hat, von der SPS gesteuert. Als SPS habe ich bisher EasyControl und die PS4- von Moeller eingesetzt.

Aus der Ferne ein neues Programm über das Tixi in die SPS laden kann ich nicht, weiss ich nicht wie und trau ich mich nicht. Ich will dabei sein, wenn das neue Programm in Betrieb geht!

Gruss

Fredi


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Feb 10, 2010 10:21 am 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Hallo Fredi Bieri!

Wir diskutieren zurzeit den künftigen Einsatz der MI - Panels als Klein-SPS.

Heißt das, dass Sie eine funktionierende Anbindung hinbekommen haben?
Gibt es Einschränkungen?

Gruß Ludwig


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Feb 09, 2010 9:10 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag

Nun endlich habe ich den Fehler gefunden! :lol: In einem Stecker hat sich die Abschirmung selbständig gemacht und ist zwischendurch eine wacklige Verbindung mit Pin 3 eingegangen. :?

Danke für die Hilfe und Gruss

Fredi Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Feb 04, 2010 12:18 am 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag
Nun habe ich mit dem Red- Adapter- Kabel die SPS mit dem TIXI verbunden. Leider bekomme ich keine Verbindung, obwohl das xFrameReceived ab und zu blinkt. In der SPS habe ich mit dem SucomA und dem SuomA_Advanced - Funktionsbaustein probiert und mit dem TIXI PS4, Easy-Control und XC/XVC eingestellt. (dazwischen immer ModemReset ausgeführt) Das Device-State Bit bleibt immer auf Null.
Was habe ich übersehen?
Besten Dank für Ihre Hilfe und freundliche Grüsse

Fredi Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Jan 27, 2010 10:00 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag

Besten Dank für Ihre Antwort. Es ist eine D-Sub male UNC Schnittstelle.

Mal schauen, wo ich das Kabel in der Schweiz herkriege, sonst löte ich es selber.

Gruss

Fredi Bieri


Dateianhänge:
M002868-08.zip [18.49 KiB]
1230-mal heruntergeladen
Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Jan 27, 2010 11:18 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Fredi Bieri hat geschrieben:
Guten Tag

........heisst das, ich kann das XV-102-B5-35TQR-10-PLC mit einem 1:1 Kabel verbinden und Daten mit dem TIXI auslesen?

Gruss

Fredi Bieri


Sofern die Schnittstelle als DCE (Modemschnittstelle weiblich/Buchse) ausgeführt ist, könnten Sie über ein Standard 1:1 RS-232 Kabel 9-pol männlich auf 9-polig weiblich COM2 des TAM/TDG mit dieser Schnittstelle verbinden.
Ich vermute jedoch, auch anhand der Pin-Belegung, dass es sich bei der Schnittstelle um eine DTE (PC-Schnittstelle männlich Stecker) handelt. In diesem Fall muß ein Adapter (Red Adapter Pin-Belegung siehe
http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/imag ... ndbuch.pdf Seite 47) vor das Standardkabel gesetzt werden.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jan 26, 2010 11:00 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag

........heisst das, ich kann das XV-102-B5-35TQR-10-PLC mit einem 1:1 Kabel verbinden und Daten mit dem TIXI auslesen?

Gruss

Fredi Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Jan 20, 2010 12:36 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Guten Tag

.... und ich habe gehofft, dass in der Zwischenzeit ein direktes Protokoll existiert.

Am Micro Panel ist eine Standard- RS232 Schnittstelle implementiert. Diese Schnittstelle ist NICHT galvanisch getrennt. Die Anschlussbelegung:
1 = DCD Data Carrier Detected
2 = RxD Receive Data
3 = TxD Transmit Data
4 = DTR Data Terminal Ready
5 = GND Ground
6 = DSR Data Set Ready
7 = RTS Request to Send
8 = CTS Clear to Send
9 = RI Ring Indicator

Das Panel nuckelt am COM2 des HG21.

Gruss

Fredi Bieri


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: XV's
 Beitrag Verfasst: Mi Jan 20, 2010 8:40 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Fredi Bieri hat geschrieben:
Grüezi
Und wie sieht die Anbindung an eine XV-102-B5-35TQR-10-PLC aus? Dieses SPS- Panel von MicroInnovation verfügt über eine nicht galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle (9-polig, male, UNC)
Da möchte ich gerne ein HG21 anschliessen.
Welches Protokoll muss auf dem HG21 geladen sein?
Wie ist das Kabel zu konfektionieren?
Fredi


Auch hier kann ich nur wie im letzten Artikel erwähnt sagen, dass wir auch mit dieser Steuerung keine Erfahrungen haben, aber mit der aktuellsten SucomA-Bibliothek in der Steueung und dem Protokoll der Moeller PS4 im Tixi Alarm Modem der Zugriff auf die von diesem Protokoll unterstützten Variablen (siehe http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/imag ... ndbuch.pdf) möglich sein sollte.
Die Belegung der Pins im Kabel hängt ab von der Belegung der Schnittstelle in der Steuerung und an welche Schnittstelle des HG21 die Steuerung angeschlossen werden soll. Gibt es für die Belegung der Schnittstelle in der Steuerung eine Dokumentation?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: XV's
 Beitrag Verfasst: Di Jan 19, 2010 11:44 pm 
Alter Hase

Registriert: Do Sep 13, 2007 10:49 pm
Beiträge: 52
Wohnort: CH-8590 Romanshorn
Grüezi
Und wie sieht die Anbindung an eine XV-102-B5-35TQR-10-PLC aus? Dieses SPS- Panel von MicroInnovation verfügt über eine nicht galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle (9-polig, male, UNC)

Da möchte ich gerne ein HG21 anschliessen.

Welches Protokoll muss auf dem HG21 geladen sein?

Wie ist das Kabel zu konfektionieren?

Besten Dank und Gruss

Fredi


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Jun 13, 2007 3:30 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Mit dem XV400 haben wir noch keine Erfahrung, die XC's ließen sich aber über eine Sucom A Bibliothek ankoppeln.
Fragen Sie doch beim Hersteller einmal nach, ob es eine Sucom A oder Modbus Bibliothek für das XV400 gibt. Darüber sollte das gehen...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de