Anwender einer SAIA-PCD haben aufgrund der Vielzahl der PCD-Schnittstellen und Protokolle fast immer Probleme damit, die PCD korrekt am Alarm Modem anzuschließen.
Um sowohl eine Variablenüberwachung, als auch eine Fernparametrierung der PCD mit Boardmitteln zu ermöglichen, wird
folgender Aufbau primär empfohlen:
Schließen Sie die PCD über den PGU-Port (S0) mit einem Gender-Changer (male/male) und einerm 1:1 seriellem Kabel ohne DSR-Leitung (PIN6 abziehen) an den COM1 das Alarm Modems an.
Möchten Sie COM2 des Alarm Modems verwenden, so stecken Sie auf diesen zusätzlich einen Tixi Red Adapter auf.
Ein Kabel Marke Eigenbau müsste dafür wie folgt belegt sein:
TAM COM2 <-> PCD2 PGU
DSUB9-F <-> DSUB9-M
1 - x
2 - 3
3 - 2
4 - x
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
9 - x
Mit dieser Konfiguration kann das Alarm Modem die PCD per S-BUS überwachen. Zudem kann im Transparent-Modus mit der PG5 Software über S-BUS (nicht PGU-Protokoll!!) programmierend auf die PCD zugegeriffen werden.
Theoretisch kann das Alarm Modem aber auch an den optionalen PCD-Schnittstellen S1 und S2 zwecks Variablenüberwachung betrieben werden.
COM1/2 an S1/S2:
2-RxD-------RxD-12/32
3-TxD-------TxD-11/31
5-GND------GND-10/30
COM2-485 an S1/S2:
1-GND-------GND-10/35
4-R(-)--------RX-TX-11/36
5-R(+)-------/RX-/TX-12/37
Soll jedoch auch programmierend auf die PCD zugegriffen werden, empfehlen wir die oben genannte Lösung.