 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 4:53 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
S.Hohmann hat geschrieben:
Eigentlich soll die Verbindung zur SPS ja bestehen bleiben. Kann ich denn für diese Kommunikation auch einen anderen Port als 8300 nutzen?

Nein, TiXML ist nur über diesen einen Port möglich.
Sie könnten alternativ auch per HTTP kommunizieren (CGI's readVal.exe und writeVal.exe), aber ob Sie das in der S7 abbilden können, da bin ich überfragt.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 4:50 pm 
Erfahrener

Registriert: Mo Aug 20, 2007 7:16 am
Beiträge: 28
Wohnort: HH
Eigentlich soll die Verbindung zur SPS ja bestehen bleiben. Kann ich denn für diese Kommunikation auch einen anderen Port als 8300 nutzen?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 4:41 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
S.Hohmann hat geschrieben:
Im Moment erhalte ich von der TICO und telnet auf TiXML-Befehle die Antwort:
<Error _="-1096" text="service currently unavailable" />

Es kann immer nur ein Teilnehmer an dem Port angemeldet sein. Wenn also Ihre S7 noch eine Verbindung hat, kommen Sie per TICO nicht drauf und erhalten obige Meldung.
Diese könnten Sie auch erhalten, falls die Aplikation die Verbindung nicht ordentlich getrennt hat...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 4:36 pm 
Erfahrener

Registriert: Mo Aug 20, 2007 7:16 am
Beiträge: 28
Wohnort: HH
Hm... Stimmt, die Rückantwort [<Set/>] auf das Setzen des Q0 habe ich auch nicht erhalten.

Im Moment erhalte ich von der TICO und telnet auf TiXML-Befehle die Antwort:
<Error _="-1096" text="service currently unavailable" />

Ist denn die Kommunikation über TCP-Verbindung und Port 8300 an sich i.O.?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: SPS - Ethernetanbindung
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 4:04 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Bekommen Sie den die Rückantwort [<Set/>] auf den Set-Befehl ?
S.Hohmann hat geschrieben:
Antwortet denn das HE423 automatisch an die gleiche IP von der es den TiXML-Befehl erhält?

Ja.

Probieren Sie es doch mal vom PC aus:
An der Kommandozeile "telnet IP-Adresse 8300" eingeben, im Fenster dann den Befehl.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: SPS - Ethernetanbindung
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 12, 2007 3:59 pm 
Erfahrener

Registriert: Mo Aug 20, 2007 7:16 am
Beiträge: 28
Wohnort: HH
Hallo,

ich versuche eine S7-300 über Ethernet mit einem HE423 zu verbinden. Dazu habe ich in Siemens NetPro eine TCP-Verbindung projektiert, welche beim HE423 den Port 8300 nutzt.
Über die S7 kann ich jetzt per TiXML-Befehl z.B. den Ausgang Q0 setzen. Aber auf eine Variablenabfrage erhalte ich vom HE423 noch keine Antwort. Antwortet denn das HE423 automatisch an die gleiche IP von der es den TiXML-Befehl erhält?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de