Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Super Modems und Message Modems




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Aug 04, 2010 10:49 am 
Neuling

Registriert: Mi Aug 04, 2010 8:49 am
Beiträge: 11
Vielen Dank soweit


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Super Modem AT an Proface Panel
 Beitrag Verfasst: Mi Aug 04, 2010 9:31 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Christian.L hat geschrieben:
bestehen Erfahrungen beim betreiben eines "HSM Tixi Super Modem AT V.90" an einem Proface TouchPanel (Steuerung enthalten)?
Realisiert soll eigentlich nur der Versand einer Störmelde SMS werden.

Ich wollte über die Option Modbus RTU (Panel Konfiguration) eine Kommunikation aufbauen, habe jedoch hier im Forum gelesen das Tixi nur als Master agieren kann (Panel leider auch) lieg ich da richtig?


Das HSM kann nur im Message Mode über erweiterte AT-Befehle (z.B. AT+TSend="...") Nachrichten versenden (siehe http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/imag ... ndbuch.pdf). Dieses Gerät ist nicht in der Lage ein SPS-Protokoll wie z.B. Modbus RTU auszuwerten.

Für Ihren Anwendungsfall wäre das Tixi Alarm Modem HM21 zu verwenden. Allerdings kann das Tixi Alarm Modem am Modbus nur als Master eingesetzt werden. Somit kommt es ebenfalls nicht in Frage.

Sofern das Panel über einen Schaltausgang verfügt könnte über einen der 2 digitalen Eingänge eines HM27 die SMS versendet werden.

Für beide Geräte (HSM und HM) gilt:
Wenn das Panel über die RS-232-Schnittstelle Texte senden, empfangen und auswerten kann, wäre eine Kommunikation zwischen dem Panel und einem Tixi-Gerät über erweiterte AT-Befehle (HSM) bzw. TiXML-Befehle (HM) möglich.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Super Modem AT an Proface Panel
 Beitrag Verfasst: Mi Aug 04, 2010 9:05 am 
Neuling

Registriert: Mi Aug 04, 2010 8:49 am
Beiträge: 11
Hallo Tixi Team

bestehen Erfahrungen beim betreiben eines "HSM Tixi Super Modem AT V.90" an einem Proface TouchPanel (Steuerung enthalten)?
Realisiert soll eigentlich nur der Versand einer Störmelde SMS werden.

Ich wollte über die Option Modbus RTU (Panel Konfiguration) eine Kommunikation aufbauen, habe jedoch hier im Forum gelesen das Tixi nur als Master agieren kann (Panel leider auch) lieg ich da richtig?

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Christian


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Super Modems und Message Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de