Autor |
Nachricht |
Ludwig
|
Verfasst: Mo Feb 16, 2009 9:42 am |
|
Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm Beiträge: 89
|
@ Tommi: ich wollte nur sicher gehen, dass es nicht an den COM-Port-Einstellungen scheitert.
Bei dir nach meinem Verständnis Easy-Soft COM3
TILA Anschluss lokal COM3
TILA Anschluss SPS COM1 (mit Nullmodem)
@ support:
Der Kunde stellte mir eine Vodafone-SIM-Karte. Die Karte war ursprünglich wohl eine UMTS-SIM, obwohl ich wochenlang vorher genau spezifizierte, was ich bräuchte. Allerdings hat der Kunde einen extrem direkten Draht zum Provider, die Neukonfiguration zur anrufbaren CSD-Datenkarte dauerte etwa 15 Minuten.
GSM-Verbindung und übrigens auch parallel analoge Telefonleitung sind absolut zuverlässig und stabil (30 km von Limerick).
Ansonsten war die Aktion eher chaotisch.
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Mo Feb 16, 2009 9:19 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Ludwig hat geschrieben: Ich nutze die Verbindung mit 3000ms problemlos und stabil in Irland.
Wir suchen für einen anderen Kunden einen zuverlässigen GSM-Provider in Irland. Was nutzen Sie denn da?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
tommi
|
Verfasst: Mo Feb 16, 2009 9:15 am |
|
Registriert: Do Feb 12, 2009 1:28 pm Beiträge: 3
|
Hallo Ludwig,
die Verbindung mit COM3 funktioniert lokal am Rechner problemlos.
Die Easy hängt mit einem Adapter nach den (Blue-Adapter) Vorgaben an dem HG20 dran. der hat ja nur com1.
|
|
|
|
|
Ludwig
|
Verfasst: So Feb 15, 2009 11:22 am |
|
Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm Beiträge: 89
|
Ich nutze die Verbindung mit 3000ms problemlos und stabil in Irland. Habe gar nicht gewusst, dass ich 5000 einstellen "muss".
lokaler Port in TILA= 3, COM-Port in Easy-Soft auch = 3?!
remote Port in TILA= 1 (erfordert Nullmodem oder so 'was, ich habe die Easy an COM2)
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Feb 13, 2009 2:28 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
tommi hat geschrieben: das verwendete Modem ist ein externes modem bei uns über COM3 angeschlossen.
COM3 ist ungewöhnlich. Was für ein Typ von RS232 ist das ? tommi hat geschrieben: Die Einstellungen in Tila2 sind so wie angegeben: Com3, 9600bps, 8N1, DTR deaktiviert
Stimmt, laut Protokoll haben Sie alles richtig eingestellt. tommi hat geschrieben: Muss die Time-out genau auf 5000ms gestellt werden oder kann die auch höher sein. mit höherer Zeit haben wir das auch schon versucht.
Nein, muss es nicht. Vermutlich funktioniert es auch mit 1000ms. 5000ms hat sich so "eingebürgert"
Wenn Sie nur den TransMode nutzen, müssen Sie das HG nicht paramatrieren. Ihre projektdatei enthält eine SPS-Konfiguration ohne Variablen...das macht keinen Sinn. Probieren Sie es bitte mal nach einem Werksreset.
Wenn es dann noch immer nicht geht, kann ich mich gerne mal einwählen...
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
tommi
|
Verfasst: Fr Feb 13, 2009 12:01 pm |
|
Registriert: Do Feb 12, 2009 1:28 pm Beiträge: 3
|
Hallo Support Team,
zu 1.
das verwendete Modem ist ein externes modem bei uns über COM3 angeschlossen.
zu2.
Die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen. Die Line-LED und Modem-Mode-LED leuchten dauerhaft.
zu3.
Die Einstellungen in Tila2 sind so wie angegeben: Com3, 9600bps, 8N1, DTR deaktiviert
Muss die Time-out genau auf 5000ms gestellt werden oder kann die auch höher sein. mit höherer Zeit haben wir das auch schon versucht.
zu4.
ich werde es noch mal versuchen.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
mfg. Thomas
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Feb 13, 2009 11:17 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
tommi hat geschrieben: unsere verwndeten Geräte: Lokales Modem 3com US Robotics 56kFaxmodem; Tixi HG20 Alarmmodem GSM; Beschriebener Adapter für COM1; PC-Cab Leitung zur Moeller easy 822 DC-TC
Ist das USR über einen COM-Port angeschlossen, oder handelt es sich um ein internes Mudem bzw. ein USB-Modem? tommi hat geschrieben: Das HG20 GSM Modem ist konfiguriert - die Anwahl funktioniert auch Problemlos. Der Wechsel in den Transfer-Mode scheint auch aufgebaut.
Bleibt die Verbindung nach dem Wechsel auch wirklich stehen, oder geht kurz danach am Alarm Modem die Line-LED und Modem-Mode-LED aus? tommi hat geschrieben: Wenn wir aber von der EASY SOFT PRO V6.30 mit entsprechenden Com-Port zugreifen, wird keine Verbindung hergestellt.
Haben Sie in TILA die COM-Parameter richtig eingestellt? (korrekten Remote-COM-Port, 9600bps, 8N1, DTR deaktivieren) Haben Sie in der Easy-Soft das Kommunikationstimeout auf 5000ms erhöht ? tommi hat geschrieben: Wir haben einmal das Protokoll und die Projektdatei mit anbei gestellt.
fehlt leider...
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
tommi
|
Verfasst: Fr Feb 13, 2009 11:08 am |
|
Registriert: Do Feb 12, 2009 1:28 pm Beiträge: 3
|
Hallo Tixi Team,
wir haben ein Problem mit der Direktverbindung zu einem Moeller easy800.
unsere verwndeten Geräte: Lokales Modem 3com US Robotics 56kFaxmodem; Tixi HG20 Alarmmodem GSM; Beschriebener Adapter für COM1; PC-Cab Leitung zur Moeller easy 822 DC-TC
Das HG20 GSM Modem ist konfiguriert - die Anwahl funktioniert auch Problemlos. Der Wechsel in den Transfer-Mode scheint auch aufgebaut.
Wenn wir aber von der EASY SOFT PRO V6.30 mit entsprechenden Com-Port zugreifen, wird keine Verbindung hergestellt.
Wir haben einmal das Protokoll und die Projektdatei mit anbei gestellt.
Was könnte das Problem sein, das es zu bewältigen gibt.