Hallo,
wir haben ein Pumpwerk mit Kopf- und Unterstation. Die Stationen sind mit S7 313C und HM71 (Firmware: 2.2.74.0) ausgestattet. Verbindung Modem zur SPS über MPI.
Auf Anforderung der Kopfstation soll die Unterstation einschalten.
Nun gibt es Probleme mit dem Fernschalten, sobald in der Unterstation der MPI-Bus einmal abgesteckt und wieder eingesteckt war. Verbindungsaufbau der Modems funktioniert, die Modems synchronisieren sich, der Status der zu schaltenden Variable ändert sich jedoch nicht. Erst nach Spannungsversorgung aus- und wiedereinschalten funktionierts wieder.
Ist das Problem bekannt?
Wie kann es behoben werden?
Gruß
Maxl
Ich vermute einen Firmwareversionskonflikt Tixi Alarm Modem Firmware - TS-Adapter Firmware. Wo wurden die Geräte gekauft?