Ludwig hat geschrieben:
Frage 1: Gegeben ein HG21. Wie kann ich aus dem Modem herauslesen, wie viele Alarme aktuell freigeschaltet sind.
Das können Sie nicht. Die Zuordnung ist nur über den Kaufnachweis und die Seriennummer möglich.
Ludwig hat geschrieben:
Frage 2: Wenn ich mit TILA Alarme erstelle, wie zähle ich dort Alarme in Bezug auf die Freischaltung. Zählt jeder Schritt in einer Alarmkaskade oder nur jede Zeile, die in der Spalte Aktiv ein Ja stehen hat?
Sie können maximal 100 Einträge in der Tabelle der Alarme erzeugen, unabhängig davon, ob diese aktiv sind.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min