Hallo,
an einem HG41 bekomme ich die o.g. Fehlermeldung, beim Versuch des Modems einige Werte per Mail zu versenden.
Nach einem Reset funktioniert der Versand kurzzeitig, danach tritt der Fehler wieder auf.
Hier der komplette Eintrag im Event-Log:
Code:
- <Event>
<Event _="kksvalue" Origin="Scheduler" />
<Command _="SendMail" />
- <Error>
<ErrNo _="-208" />
<ErrText _="temporary no memory for mail" />
<Class _="TXJobGenerator" />
</Error>
</Event>
Hier die HW-Info des Geräts:
Code:
- <Get>
- <SYSTEM>
- <Hardware>
- <Modules>
<RTC _="RTC8564" />
<Modem0 _="HG41" />
<GsmModule _="FAL_I2D_3.0" />
<FlashOnboard _="2MB" />
<COM1 _="RS232 (Host)" />
<COM2 _="RS485" />
</Modules>
- <RAM>
<Size _="1048576" />
<Attributes _="14680064" />
</RAM>
- <ROM>
<Size _="2097152" />
<Attributes _="0" />
</ROM>
- <FileSystem>
<Size _="2097152" />
<Type _="2" />
<Attributes _="0" />
</FileSystem>
</Hardware>
- <Firmware>
<Version _="2.2.12.0" />
<Date _="2006-11-15 17:50:58" />
</Firmware>
- <Process>
- <RS485>
- <S7200>
<DeviceState _="1" />
<MZSollMM _="00" />
<MZSollHH _="00" />
<TakterModi _="1" />
<TakterKonfig _="60" />
<PotCasing _="15" />
<PotGas _="1791" />
<PotWasser _="1624" />
<PotSole _="1602" />
<StromCasing _="-10407" />
<VSchutzG _="13278" />
<PotBlanket _="3883" />
<StromGas _="-1" />
<StromWasser _="-254" />
<StromSole _="-189" />
<StromBlanket _="-251" />
<StatusError _="0" />
<MessungOK _="0" />
<MZIstSS _="00" />
<MZIstMM _="00" />
<MZIstHH _="00" />
<MZIstDD _="00" />
<MZIstMO _="00" />
<MZIstYY _="00" />
<PotCasingEin _="0" />
<PotGasEin _="0" />
<PotWasserEin _="0" />
<PotSoleEin _="0" />
<StromCasingEin _="0" />
<VSchutzGEin _="0" />
<PotBlanketEin _="0" />
<PotCasingAus _="0" />
<PotGasAus _="0" />
<PotWasserAus _="0" />
<PotSoleAus _="0" />
<StromCasingAus _="0" />
<VSchutzGAus _="0" />
<PotBlanketAus _="0" />
</S7200>
<Active _="1" />
<FreeMem _="57799" />
</RS485>
<PV />
- <Program>
<Mode _="Run" />
</Program>
- <MB>
<IO />
<FirstCycle _="0" />
<PollButton _="0" />
<ModemOffHook _="2" />
<TransMode _="0" />
<MaxCycleTime _="70" />
<CycleTime _="10" />
</MB>
</Process>
- <LogCounter>
<JobReport _="0" />
<Event _="50" />
<Login _="4" />
<IncomingMessage _="0" />
<FailedIncomingCall _="0" />
<FatalSystemError _="0" />
</LogCounter>
- <GSM>
<Reg _="1" />
<Reg_Text _="registered to home network" />
<Operator _="Vodafone.de" />
<Quality _="22" />
<BitErrorRate _="0" />
</GSM>
- <TIMES>
<TIME _="18:31:03" />
<DATE _="2008/12/15" />
<RFC822DATE _="Mon,15 Dec 08 18:31:03 +0100" />
<PowerOffTime _="2008/12/15,14:20:00" />
<PowerOnTime _="2008/12/15,14:21:48" />
<DAYOFWEEK _="Mon" />
<DAYOFWEEKNO _="1" />
<YYYY_MM_DD _="2008_12_15" />
<HH_MM_SS _="18_31_04" />
</TIMES>
<Ethernet />
<FreeFileSize _="1501184" />
<PNP_String _="TIX2020\02655501\MODEM\AMB3100\Tixi Alarm Modem GSM" />
<FeatureList _="Modem Mode, Default, Express E-mail Send, Express E-mail Recv, TSAdapter, SMS Receive, SMS Send, POP3 Client, HTTP Server In, HTTP Server Out, Time Client, URL Send, SMTP Client, Text Fax, Script Send, Incoming Call, Auto Transmode, Job Result Processor, Remote ModemMode, TSAdapterCallback" />
<SerialNo _="02655501" />
<HardwareID _="H5M0-S1F2K-xxx" />
<Components _="RTC=RTC8564;Modem0=HG41;GsmModule= FAL_I2D_3.0;FlashOnboard=2MB;COM1=RS232 (Host);COM2=RS485" />
<BoxMode _="TiXML" />
</SYSTEM>
</Get>