Hallo
Danke für die schnelle Antwort
genau das habe ich gemeint wahr aber nicht sicher ob das zulässig ist
so wechsle ich auch die kontakte für die Alarme
gruss Chris


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: IncommingCaller
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 13, 2008 9:49 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Chris1 hat geschrieben:
kann ich die Nummern dieser 5 IncommingCallerID per
Programm wechseln (zulässig?)

In dem Fall geht das per "Set" leider nicht, da der Parameter zwei Werte hat (Rufnummer + Event), und somit einer von beiden rausfliegen würde.

Somit können Sie das nur per Referenz machen, und die Rufnummer in änderbaren Prozessvariaben ablegen:

Code:
[<SetConfig _="ISP" ver="y">
<IncomingCallTrigger>
<No1 _="&#xae;/Process/PV/No1;" event="Switch_0"/>
<No2 _="&#xae;/Process/PV/No2;" event="Switch_1"/>
<No3 _="&#xae;/Process/PV/No3;" event="Switch_2"/>
<No4 _="&#xae;/Process/PV/No4;" event="Switch_3"/>
<No5 _="&#xae;/Process/PV/No5;" event="Switch_4"/>
</IncomingCallTrigger>
</SetConfig>]

[<SetConfig _="PROCCFG" ver="y">
<ProcessVars>
<No1 def="01194249368"/>
<No2 def="0049170111709"/>
<No3 def="0114582423"/>
<No4 def="0113063230"/>
<No5 def="0116662509"/>
<No6 def="0115708050"/>
<No7 def="0114427413"/>
</ProcessVars>
</SetConfig>]

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: IncommingCaller
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 13, 2008 9:23 am 
Neuling

Registriert: So Okt 12, 2008 10:30 am
Beiträge: 5
Hallo
hm habe ich übersehen, was für möglichkeiten habe ich nun
die Pikettpersonen wechseln wöchentlich und die Alarme fahren
mit einer Kaskade durch 3x die Person die Pikett hat
wenn nicht Quittiert wird weiter alle Nummern durch
und es sollte zwingend jemand zur Anlage
kann ich die Nummern dieser 5 IncommingCallerID per
Programm wechseln (zulässig?) dann hätte ich immerhin die ersten 5
die Quittieren können
gruss chris1


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 13, 2008 9:06 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Das Alarm Modem erlaubt maximal 5 IncomingCallTrigger (siehe TiXML Reference).

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: incommingCallerID
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 13, 2008 8:42 am 
Neuling

Registriert: So Okt 12, 2008 10:30 am
Beiträge: 5
Hallo
ich benutze IncommingCallerID zum Alarm quittieren
nun habe ich das Problem das die ersten Nummern (bis Switch_4)
funktionieren und die restlichen nicht

[<SetConfig _="ISP" ver="y">
<IncomingCallTrigger>
<No1 _="01194249368" event="Switch_0"/>
<No2 _="0049170111709" event="Switch_1"/>
<No3 _="0114582423" event="Switch_2"/>
<No4 _="0113063230" event="Switch_3"/>
<No5 _="0116662509" event="Switch_4"/>
<No6 _="0115708050" event="Switch_5"/>
<No7 _="0114427413" event="Switch_6"/>
</IncomingCallTrigger>
</SetConfig>]

im Eventhandler bearbeitet
<Switch_0>
<Confirm _="100"/>
<Confirm _="101"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="101"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P1" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_0>
<Switch_1 Name="Switch_1">
<Confirm _="100"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="102"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_1>
<Switch_2 Name="Switch_2">
<Confirm _="100"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="103"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_2>
<Switch_3 Name="Switch_3">
<Confirm _="100"/>
<Confirm _="101"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="104"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P1" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_3>
<Switch_4 Name="Switch_4">
<Confirm _="100"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="105"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_4>
<QSwitch_5 Name="QSwitch_5">
<Confirm _="100"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="106"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</QSwitch_5>
<Switch_6 Name="Switch_6">
<Confirm _="100"/>
<Set _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_12" value="107"/>
<Set _="/Process/C44/Q/P0" value="1"/>
<Delay _="2s"/>
</Switch_6>

Was könnte das sein?
Factory reset habe ich durchgeführt hat kein erfolg gebracht
gruss chris


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 145 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de