Syntaxfehler hat geschrieben:
ich habe die Tixi als Master an eine Siemens CPU 300Serie angeschlossen (MPI-Bus). Ich will von der Siemens CPU300 den Zustand der Tixi erfahren. Wenn der Bus oder die Tixi (Spannungsausfall) hat, möchte ich diesen Zustand an der Siemens auslesen.
Lösungsvorschläge:
Tixi mit Ausgangsmodul XP84DR und dem Programmiertool TICO verwenden:
- Relais-Ausgang mit einem Eingang der CPU verbinden und das Relais im Modem schließen. Sobald am Modem die Versorgungsspannung ausfällt, wird das Relais geöffnet, was Sie über den Eingang der CPU detectieren können.
- Zweiten Relais-Ausgang mit dem "DeviceState" des Alarm Modems logisch verknüpfen. Sobald die Buskommunikation gestört ist, wird das Relais geöffnet, was Sie über den Eingang der CPU detectieren können.
Oder Sie generieren sich ein "Lebensbit", das alle X Minuten vom Modem getoggelt wird. Somit könnten Sie über einen Timer der CPU ebenfalls einen Ausfall detektieren.