Sehr schön, dass Sie sich bereits VOR dem Kauf so umfassend informieren. Wenn das doch alle so machen würden...
Ludwig hat geschrieben:
1. Aufgabenstellung
Eine unbemannte Anlage mit 2 über NET verbundenen Moeller Easy-Controllern soll überwacht werden.
OK, geht via Feature Pack FP-ML-EASY.
Ludwig hat geschrieben:
- Nachträgliche Programmänderungen im Projekt (mit 2 CPUs) müssen per Einwahl möglich sein.
OK, funktioniert.
Ludwig hat geschrieben:
- Beim Auftreten eines Fehlers soll eine Alarmkaskade in SMS-Form mit Quittierung ausgelöst werden.
OK, funktioniert.
Ludwig hat geschrieben:
- Die Provider und Nummern der SMS-Empfänger können des öfteren wechseln, da mehrere Studenten mit der Betreuung vor Ort befasst sind.
OK. Da bei GSM immer das gleiche SMSC (nämlich das des SIM-Karten Anbieters) verwendet wird, stellt ein Wechsel der Empfangsprovider kein Problem dar.
Falls die Änderung der Empfängerrufnummern nicht via TICO gemacht werden soll (weil zu kompliziert für Endanwender) könnte man über über das Webinterface oder per SMS/Telefonanruf konfigurierbar machen. Beides erfordert aber eine gleichbleibende Anzahl von Empfängern.
Ludwig hat geschrieben:
- Die Anlage steht in Irland. Mobilfunkempfang vor Ort ist möglich.
OK, aber vorher auf jeden Fall auf der Webseite
GSM-World informieren, welcher Provider am geplanten Standort Netzabdeckung hat! Irland ist aufgrund der Hügel schwieriges Terrain.
Ludwig hat geschrieben:
- Parallel soll im Alarmfall der Betreiber per email an 2 Adressen in D informiert werden
Im Vorfeld über einen per GSM-CSD erreichbaren Mobilfunkprovider informieren. Evtl. ist "Eircom" via GSM erreichbar.
Falls es keinen passenden Internetzugang gibt, kann vielleicht auch "SMS-2-Email" verwendet werden (wenn es der SIM-Provider anbietet).
Ludwig hat geschrieben:
- Täglich soll eine live-Meldung als SMS nach D verschickt werden.
OK, funktioniert.
Ludwig hat geschrieben:
- Das Auftreten von Alarmen soll geloggt werden und die Logs wöchentlich versendet werden
OK, erfordert aber eine Programmierung via TICO/TiXML und einen funktionsfähigen Internetzugang (SMS-2-Email reicht für Logfiles nicht).
Ludwig hat geschrieben:
- Der Zustand der Alarmtrigger soll per Webserver einsehbar sein
OK, erfordert das FeaturePack FP-WS0x0
Ludwig hat geschrieben:
- Zwei Easy-Ausgänge (Hardware-Reset) sowie mehrere Software-Resets sollen mittels mehrerer Buttons im Browser ausgelöst werden können.
OK, erfordert aber eine Programmierung via TICO/TiXML.
Ludwig hat geschrieben:
2. Fragen, die ich mir vor einer Bestellung gerne bestätigen lassen würde:
- Gewählt wird ein HG 21 mit Easy-, Webserver- und Datalogging-Feature-Pack?
Ja, das wäre die richtige Wahl.
Ludwig hat geschrieben:
- Als SIM-Karte muss ein irischer Provider mit spezieller Datenkarte und günstigem SMS-Tarif gesucht werden?
Das wäre die empfohlene Vorgehensweise, umd die Roaminggebühren gering zu halten. Auf jeden Fall aber drauf achten, dass bei der Bestellung der SIM-Karte das Wort "Datenkarte" nicht falsch verstanden wird. Sie benötigen keinen GPRS/UMTS(3G)-Tarif, sondern eine CSD-Datenrufnummer! Das gibt es zudem nur bei Vertragskarten.
Auch vorher klären, wie es mit dem Roaming der Datennummer aussieht, d.h. ob die auch aus Deutschland erreichbar ist.
Ludwig hat geschrieben:
- Dieser Provider muss die Einwahl ins Internet zum Mailversand (Logdaten) ermöglichen?
Genau. Evtl. kann aber auch der normale analoge Einwahlpunkt von "Eircom" genutzt werden.
Ludwig hat geschrieben:
- Oder: Es wäre günstiger, wenn dieser Provider eigene email-Accounts anbietet?
Einwahl + E-Mail aus einer Hand ist immer besser, besonders wenn es Probleme gibt. Ansonsten kann das i.d.R. auch gesplittet werden, sodaß Sie z.B. einen dt. GMX-Account über eine Eircom-Einwahl nutzen könnten.
Ludwig hat geschrieben:
- Anmerkung: Email per GPRS ist parallel zu GSM-Betrieb bisher nicht möglich und auch nicht notwendig!?
Stimmt, GSM/GPRS-Parallelbetrieb ist derzeit noch nicht möglich.
Ludwig hat geschrieben:
- Die Einwahl auf das GSM-Modem (Webbrowser, Fernprogrammierung) kann mit jedem analogen Modem durchgeführt werden???? Stimmt das?
"Jedes" kann ich nicht sagen, da ich nicht "Jedes" kenne.
Es muss aber auf jeden Fall ein externes (!) serielles Modem sein, denn sonst klappt die Portübergabe an die Easy-Soft nicht. Das Modem muss aus diesem grund auch den Status der DTR-Leitung ignorieren können, was z.B. die günstigen Devolo-Modems (Basic/Fun) nicht können.
Ludwig hat geschrieben:
- Die Webseite muss sehr kompakt aufgebaut werden, damit die Kosten für den Zugriff von außen mit 9600 Baud im Rahmen bleiben?
Ja, das ist die empfohlene Vorgehensweise.
Ludwig hat geschrieben:
- Upload und Test der Webseite kann nur per GSM-Einwahl (kostenpflichtig) erfolgen?
Upload geht via RS232 und via Einwahl. Test geht nur via Einwahl.
Ludwig hat geschrieben:
- Das Tixi kann die Alarmdaten aus beiden CPUs über Easy-Net quasi parallel auslesen, sie müssen nicht in einer CPU zusammengefasst werden?
Ja, wir können beide Teilnehmer direkt adressieren.
Ludwig hat geschrieben:
Welche sonstigen Probleme habe ich noch übersehen?
Die häufigsten Fehlerursachen wurden bereits genannt.
Viel Erfolg !