Ein Tixi I/O-Modul muss nicht in der External definiert werden, benötigt also auch keinen External-Speicher. Die Erweiterungen werden vom System automatisch erkannt und initialisiert.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Erich
|
Verfasst: Di Jun 10, 2008 10:13 pm |
|
Registriert: Mi Nov 07, 2007 10:39 pm Beiträge: 17 Wohnort: CH-6331 Hünenberg ZG
|
Besten Dank für die Info, so funktioniert es.
Wenn ich nun noch ein I/O Modul an dieses Modem anschliessen möchte, so läuft die Kommunikation über den Tixi Bus? Wie viel speicher braucht ein I/O Modul z.B. Tixi I/O-Modul XP88D?
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Di Jun 10, 2008 8:20 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
128000Byte ist nur der theoretische Wert, der für die gesamte External zur Verfügung steht. Die Reservierung für den Bus erlaubt nicht ganz so viel, der Maximalwert bei FW 2.2.12.0 liegt bei Mem="124811".
Bitte auch auf Groß-/Kleinschreibung achten !
Das HExxx hat mehr Speicher und erlaubt daher ca. 400000Byte.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Erich
|
Verfasst: Mo Jun 09, 2008 10:43 pm |
|
Registriert: Mi Nov 07, 2007 10:39 pm Beiträge: 17 Wohnort: CH-6331 Hünenberg ZG
|
Besten Dank für das schnelle Feedback. Ich habe Firmware Version 2.02.12.000
Leider hat folgende Zeile unter 17 External keinen Einfluss:
<Bus _="COM3" BusId="1" protocol="MeterBus" mem="131072">
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
<Error>
<ErrNo _="-1195" />
<ErrText _="failed to store database" />
- <ErrorCause>
<ErrNo _="-6" />
<ErrText _="out of memory" />
<Class _="TXExternalBusSubSystem" />
</ErrorCause>
</Error>
^
Was muss ich noch ändern?
Hat has HE123-M25 mehr speicher für die Bus Definitionen
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Mo Jun 09, 2008 8:36 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Welche FW-Version nutzen Sie ?
Durch das Bus-Attribut "Mem" können Sie den Speicher umverteilen. Standardmäßig nutzt ein Bus 64000Byte. 128000Byte stehen zur Verfügung.
Siehe SPS-TiXML-Handbuch Kapitel 2.1.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
Zuletzt geändert von Tixi-Support am Di Jun 10, 2008 8:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
|
|
|
|
|
Erich
|
Verfasst: So Jun 08, 2008 6:18 pm |
|
Registriert: Mi Nov 07, 2007 10:39 pm Beiträge: 17 Wohnort: CH-6331 Hünenberg ZG
|
Beim Download des Projektes auf mein HE23-M bricht der Download ab mit folgender Fehlermeldung:
- <Error>
<ErrNo _="-1195" />
<ErrText _="failed to store database" />
- <ErrorCause>
<ErrNo _="-104" />
<ErrText _="no memory for variable" />
<Class _="TXIExternalBusInterface" />
<Cont1 _="Var_18" />
</ErrorCause>
</Error>
Kann das Memory Mapping angepasst werden oder was kann ich unternehmen um alle 18 M-Bus Geräte konfigurieren zu können?
|
|
|
|
|
|