Autor |
Nachricht |
Tixi-Support
|
Verfasst: Di Nov 06, 2007 2:17 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Welche Baudrate verwenden Sie auf beiden Seiten ?
Wird 0x14 als erstes Zeichen nach dem CONNECT geschickt ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Nov 02, 2007 5:11 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Ich versuche das mal irgendwie hier nachzustellen. Das Ergebnis gibts frühestens Dienstag...
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Sersch80
|
Verfasst: Fr Nov 02, 2007 4:03 pm |
|
Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am Beiträge: 82
|
Die Zahlen werden in WinCC Dezimal angezeigt. Es werden immer ganze Datenbausteine übertragen, in denn im ersten Byte die Nummer steht. Und wenn diese Nummer die B#16#14 ist, dann kommen falsche Daten an.
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Nov 02, 2007 12:12 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Sersch80 hat geschrieben: die Empfangenen Daten (in einer S7-400) werden auf einer Visualisierten Oberfläche (auf einem PC) angezeigt.
In welcher Form ? Beides (0x14=DC4 als auch 0x15=NAK) sind nicht darstellbare Steuerzeichen ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Sersch80
|
Verfasst: Fr Nov 02, 2007 11:53 am |
|
Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am Beiträge: 82
|
Zitat: Bedeutet "B#16#14 " hexadecimal 14, also decimal 20 ? Ja es soll dezimal die 20 sein. Zitat: Dann wäre das das Steuerzeichen DC4. Dem Modem ist das eigentlich egal. Sind Sie sicher, daß das nicht in der S7 verloren geht ? Nein tut es nicht denn, wenn eine andere Zahl übertragen wird z.B B#16#15 was in dezimal die 21 ist, funktioniert es. Zitat: Wie stellen Sie denn fest, was auf der anderen Seite der Modemstrecke ankommt ?
die Empfangenen Daten (in einer S7-400) werden auf einer Visualisierten Oberfläche (auf einem PC) angezeigt.
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 4:41 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Bedeutet "B#16#14 " hexadecimal 14, also decimal 20 ?
Dann wäre das das Steuerzeichen DC4. Dem Modem ist das eigentlich egal. Sind Sie sicher, daß das nicht in der S7 verloren geht ?
Wie stellen Sie denn fest, was auf der anderen Seite der Modemstrecke ankommt ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Sersch80
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 4:12 pm |
|
Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am Beiträge: 82
|
Achso. Das Datenformat ist 8N1 (Einstellung in der CP der S7-300)
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 4:06 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Gemeint war das Datenformat auf der RS232: 8N1, 8E1, 8O1, 7E1 ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Sersch80
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 3:51 pm |
|
Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am Beiträge: 82
|
das format der einzelnen Zahlen die gesendet werden ist Byte, wenn sie das meinen.
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 3:47 pm |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Welches Datenformat verwenden Sie ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
Sersch80
|
Verfasst: Do Nov 01, 2007 3:24 pm |
|
Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am Beiträge: 82
|
Hi, ich versuche eine Zahlenfolge über ein HM71 im ModemMode zu senden bzw empfangen. Dabei geht es um das erste Byte in der Zahlenfolge. Wenn in diesen Byte B#16#14 steht, wird diese Zahl nicht ordnungsgemähs verschikt, d.h es kommt irgendwas an aber nicht die Gewünschte Zahl. wenn man eine Andere Zahl einsetzt dann funktioniert es ohne Probleme. Interpretiert das HM71 die B#16#14 als irgendein Befehl?? Wenn ja wie kann man es umgehen?
|
|
|
|
|
|