Autor |
Nachricht |
sv_berger
|
Verfasst: Fr Okt 26, 2007 11:00 am |
|
Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm Beiträge: 61
|
hallo,
ein dummer fehler : der DB war tätsächlich nicht in der sps, da die verwendete 300er nur DB bis 127 unterstützt!
jetzt funktioniert's
|
|
|
|
|
sv_berger
|
Verfasst: Fr Okt 26, 2007 10:21 am |
|
Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm Beiträge: 61
|
jawohl die Variable ändert sich!
ich habe folgendes gemacht:
in Variable 10 den Zugriff umgestellt von
="DBW" db="130" ind="18" auf
="MW" ind="0"
also:
Variable_10 Name="Reserve" _="MW" ind="0" acc="R" format="F+5,1R10;%%" desc="Ablaufmenge Istwert"/>
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:56 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
sv_berger hat geschrieben: die LEDs kann ich nicht sehen, aber der device state ist 1 und ich kann ja auch merkerworte lesen!
Und die Werte der Merkerworte ändern sich auch ?
Bislang ist kein Fehler im DB-Zugriff in FW 2.2.12.0 bekannt.
Haben alle DB-Variablen das Format format="F+5,2R10;%%" ?
Ggf. mal bitte ohne diese Angabe testen.
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
sv_berger
|
Betreff des Beitrags: MPI Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:14 am |
|
Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm Beiträge: 61
|
die LEDs kann ich nicht sehen,
aber der device state ist 1
und ich kann ja auch merkerworte lesen!
|
|
|
|
|
Tixi-Support
|
Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:10 am |
|
Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm Beiträge: 1351 Wohnort: Berlin
|
Was sagt der DeviceState ?
[<Get _="/Process/Bus1/Device_0/DeviceState" ver="v"/>]
Wie ist der Zustand der MPI-LEDs ?
_________________ Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
|
|
|
|
|
sv_berger
|
Verfasst: Fr Okt 26, 2007 8:27 am |
|
Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm Beiträge: 61
|
hallo,
das firmwareupdate auf V2.2.12.0 scheint nicht einwandfrei funktioniert zu haben:
das tixi ist nun wieder auf der anlage und mit der S7 verbunden, liefert aber nur noch einen Teil der Daten - undzwar die Merker, analoge Daten aus dem DB werden nicht mehr angezeigt (obwohl ich an der Konfiguration nichts geändert habe)
[<SetConfig _="PROCCFG" ver="y">
<External>
<Bus Name="Bus1" _="COM2" family="Siemens" protocol="Siemens,S7-300/400-A" baud="115200" handshake="none" type="Master" TS="1" MAXADR="15" GUF="1" RC="1">
<Device Name="Device_0" NameUser="S7-300/400-A" devType="CPU312c" _="2" Pollrate="5s">
<Variable_1 Name="O2_Ist" _="DBW" db="130" ind="0" acc="R" format="F+5,2R10;%%" desc="O2 Istwert in mg/l"/>
....
<Variable_10 Name="Reserve" _="DBW" db="130" ind="18" acc="R" format="F+5,1R10;%%" desc="Ablaufmenge Istwert"/>
<Variable_11 Name="M120-0" _="M" ind="120.0" acc="RW" desc="Not-Aus"/>
....
<Variable_25 Name="M122-3" _="M" ind="122.3" acc="RW" desc="Schalmmleitung, Weiche ohne Stellungsmeldung"/>
</Device>
</Bus>
</External>
</SetConfig>]
es gibt folg. Fehlermeldung:
[<Get _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_1" ver="v"/>]
- <Error>
<ErrNo _="-2194" />
<ErrText _="variable exists, but does not contain valid data" />
- <ErrorCause>
<ErrNo _="-2194" />
<ErrText _="variable exists, but does not contain valid data" />
<Line _="140" />
<Module _="SSet" />
<Class _="TXSTCPGetSetValueCmd" />
</ErrorCause
analoge MW habe ich getestet, die funktionieren, scheint also an den DB-Zugriff zu liegen
|
|
|
|
|
|