Auch an dieser Stelle nochmal dringend der Hinweis, die alte FW 2.1.15 unbedingt durch die 2.2.12.0 zu ersetzten, da bei der 2.1.15 die Kommunikation unweigerlich nach einiger Zeit stehen bleibt.
Weitere Ursachen für MPI-Kommunikationsprobleme:
- MPI-Adressen müssen fortlaufend vergeben werden, insbesondere, wenn neben dem Modem noch OPs im Netzwerk hängen.
- Die HSA muss auf allen Stationen gleich eingestellt sein, sowie alle MPI-Adressen kleiner der HSA sein.
- Probleme in Verkabelung (Terminierung), dadurch veränderte Timings. Ggf. mit Kabeltester/Monitor prüfen
- Wenn im Netz WinCC mitläuft, so wurde dort evtl. eine falsche Anzahl von Mastern angeben
- Die Default-Reservierung der S7-Basiskommunikation ist in der CPU zu hoch angesetzt. Testweise von 8 auf 4 reduzieren.