 Beitrag Verfasst: So Feb 05, 2006 7:59 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ja, das geht auch mit unserem Super Modem AT (SM03) und Message Modem AT.
Die Verbindung wird dann über die Software R-CON aufgebaut.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: So Feb 05, 2006 8:16 am 
Neuling

Registriert: Di Jan 24, 2006 9:16 am
Beiträge: 3
:D
Es funktioniert!!!
Kann ich die Transmode Datenverbindung auch über ein TIXI Supermodem oder über ein TIXI Messagemodem zu einer EASY 500 realisieren?

Ich habe mal gelesen, dass das PC-CAB vom Modem mit Spannung versorgt werden muss und es deshalb nicht mit allen Modems arbeietet.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Jan 25, 2006 2:09 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Da ist mir ein Fehler unterlaufen. :oops:
Die Baudrate der Easy 500/700 müsste 4800 sein.

Ich passe das Beispiel oben entsprechend an...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jan 24, 2006 4:15 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Sie schauen an der falsche Stelle. 8)
Im Modul "SPS" legen Sie nämlich nur die Überwachung der Variablen für Alarme fest.

Was Sie machen wollen, ist aber der Remote-Zugriff auf die Easy.
Dies geschieht im Modul "Verbindung" über die Auswahl "SPS - über Telefonverbindung".

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jan 24, 2006 11:16 am 
Neuling

Registriert: Di Jan 24, 2006 9:16 am
Beiträge: 3
In Meiner Verion von TILA2 (Version 2.0.1.1)
sind unter dem Abschnitt SPS nur folgende Einstellungne möglich:

Modem Schnittstelle: Com1(RS232)-> (möchte ich nutzen) oder Com2(RS485)
SPS-System: Möller
Typ:400/600 oder 800
Baudrate: 4800 wenn Typ = 800 dann 9600 o. 19200
Handshake: DTR deaktiviert
gibt es eine andere version von TILA2?

Ich erhalt immer von EASY Soft 6 einen Kommunikationsfehler!!!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jan 24, 2006 9:42 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Sie können auch einen TransMode zu einer EASY 500 aufbauen.

Folgende Einstellungen sind in TILA2 nötig:

Abschnitt "lokales Modem":
- Das lokale Modem (Wählmodem) muss in externes Hayes-kompatibles Modem sein, z.B. ein Tixi Super Modem AT V.90 (SM03).

Abschnitt SPS:
- Wählen Sie den COM-Port, an dem die EASY über das PC-CAB angeschlossen ist.
- Baudrate: 4800
- Datenformat: 8 / keine / 1
- Handshake: DTR deaktivieren

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Zuletzt geändert von Tixi-Support am Mi Jan 25, 2006 2:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Jan 24, 2006 9:36 am 
Neuling

Registriert: Di Jan 24, 2006 9:16 am
Beiträge: 3
Guten Tag,

ich versuche gerade eine Transmode-Verbindung zu einer Möller EASY 512 AC RC aufzubauen und habe dabei ein kleines Problem.

Das Problem besteht darin das ich zwar die Transmode-Verbindung aufbauen kann aber trotzdem keine Verbindung zur SPS bekomme.


liegt es daran das die Modems nur mit EASY 400/600 arbeiten oder muss ich nur ein paar Einstellungen verändern?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de