Erich hat geschrieben:
Ich habe 18 MBus Geräte am Tixi Modem. Die Werte dieser Zähler sollen in zwei verschiedene Log-File zyklisch gespeichert werden. Ein Logfile dient zur Analyse der Durchflusswerte (schnellere Abtastrate) und ein Logfile für die Speicherung der Verbrauchswerte (Monatliche speicherung).
Die Inhalge der Logfiles soll auch via Webserver ersichtlich sein.
Geht so etwas einfach mit TILA?
Mein HE23-M Gerät scheint defekt zu sein, jetzt muss ich es vermutlich mit HE653-M25 ersetzen und konfigurieren. Das gehe mit Tixi nicht mehr.
Das hört sich nach Standardfunktionen an.
18 Zähler lassen sich mit der Tila recht leicht einrichten. Die Pollrate sollte dann dem kleinsten Log-Intervall entsprechen.
2 Logs mit unterschiedlichen Log-Intervallen sind auch möglich.
Allerdings gibt Tila die Logintervalle vor. Mininimum minütlich, 5, 15, 30 Minuten, 2, 3, 4, 6, 12 Stunden und täglich.
Für Tila-Projekte gibt es sogar ein Beispiel-WebProjekt.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min