Zitat:
Kann es da generell Probleme mit der TILA 2 Software und sogar mit der Kommunikation TIXI Modem geben. Hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht ???
Die Software Tila2 (V. 2.5.0.371) , Tilanet (V. 2.5.0.368) und TICO (V. 1.4.0.13) in den aktuellen Versionen sind ohne Installation in ein benutzerdefiniertes Verzeichnis nicht Windows Vista und Windows 7 kompatibel. Wir arbeiten an einer Version die unter Windows 7 verwendet werden kann.
Bis zu Fertigstellung dieser Version muß während der Installation der Software das Programmverzeichnis geändert werden.
Die serielle Schnittstelle, sofern im Rechner fest eingebaut, stellt kein Problem dar.
Probleme können auftreten bei Verwendung eines USB-RS-232 Konverters.
Hier gibt es Produkte verschiedener Hersteller und Preisklassen.
Tila2 / Tilanet setzen ein funktionierendes Hardware-Handshake RTS/CTS DTR/DSR voraus.
Nicht alle virtuellen seriellen Ports, die zu den Konverten mitgeliefert werden unterstützen dies.
Gute Erfahrungen haben wir mit den Produkten der Fa. Vision Systems GmbH (
http://www.visionsystems.de/contactus.htm) gemacht.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min