Alex hat geschrieben:
>Leider bekomme ich keine Werte angezeigt wenn ich die erstellen >Variablen über den Button Variable lesen mir anzeigen lasse.
<Bus Name="Bus1" _="COM3" family="M-Bus" Product="M-Bus Standard" protocol="Meterbus" Mem="123000" baud="9600" handshake="none" type="Master" AddProperties="Name,TimeStamp">
<Device Name="Device_0" NameUser="M-BusZaehler" _="0" Pollrate="5s" PrimaryAddr="058" SecondaryAddr="30100958" FabricationAddr="30100958" ManufactoryCode="DHZ" Generation="08">
- Modem nach der Paremetrierung neu gestartet?
- Spannungsversorgung aureichend (mind. 18V, 0.7A)?
- Ist der Zähler tatsächlich auf 9600bps eingestellt ("normal" ist 2400bps)?
- Bitte entweder Primäradresse, oder Sekundäradresse angeben (nicht beides).
- FabricationAddr, ManufactoryCode und Generation weglassen.
Was für einen Gerätetyp setzen Sie von uns ein? Was für ein Zähler ist es?
Bei den Geräten mit Firmware 3.X können Sie unser
M-Bus-Toolzur Fehlersuche nutzen.
_________________
Tixi Support Team