 Beitrag Verfasst: Do Okt 08, 2009 4:32 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Update: in TILA 2.5 kann nun zwischen Vorzeichenbehafteten und -losen Variablen gewählt werden.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 30, 2007 3:27 pm 
Erfahrener

Registriert: So Apr 22, 2007 6:18 pm
Beiträge: 35
Hallo,
Ok, ich nehme das mit dem Fehler zurück, aber sie müssen mir zustimmen, dass hier "unsigned" villeicht doch nicht unbedinngt die beste Wahl war. :( :wink:

Am einfachsten wird es natürlich, wenn der Typ bei Tila eingestellt werden kann.
gruß


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Apr 24, 2007 6:11 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
mrm² hat geschrieben:
Hallo,
sie wollen mir jetzt aber nicht ernsthaft sagen, dass Easy keine negativen Werte in ein Merkerdoppelwort schreiben kann? :shock: :lol:

Nein, wie kommen Sie darauf ? Natürlich kann man in der Easy mit vorzeichenbehafteten Werte arbeiten, ich versuche Ihnen lediglich zu erklären, warum wir uns in TILA entschieden haben bei der Moeller Easy als Standard "unsigned" festzulegen....

mrm² hat geschrieben:
Und wenn dies über Tila nicht möglich ist, nehmen sie ja da schon die allgemeine Chance überhaupt negatvie Werte zu bekommen!!

Nicht ganz. Wenn Sie die derzeit offizielle TILA-Release 2.1.0.147b (oder älter) verwenden, können Sie im Doppelwort beim Format "Festes Komma" die Option "Integerwandlung" auf "integer" setzen. Somit werden die unsigned Werte als signed ausgegeben. Leider müssen Sie jedoch die Vergleichswerte (z.B. im Alarm) in unsigned umrechnen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 23, 2007 5:51 pm 
Erfahrener

Registriert: So Apr 22, 2007 6:18 pm
Beiträge: 35
Hallo,
sie wollen mir jetzt aber nicht ernsthaft sagen, dass Easy keine negativen Werte in ein Merkerdoppelwort schreiben kann? :shock: :lol:

Also ich kann meinen Bereich vom Doppelwort auch nicht eingeben bei der easy, aber ich kann negative Werte an das Doppelwort übergeben!
Sie wollen dafür aber doch kein Beispiel von mir, oder? :?:

Und wenn dies über Tila nicht möglich ist, nehmen sie ja da schon die allgemeine Chance überhaupt negatvie Werte zu bekommen!!

Ich bin etwas sprachlos!!
Bitte um Antwort!

:?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 23, 2007 11:32 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Kann ich nicht nachvollziehen. 8)

Beispiel:
- legt man in der Easy 800 eine Textanzeige "D" an, und läßt dort ein enDoppelwortmerker anzeigen, so ist dieser unsigned
- im Maskeneditor des MFD ist es genauso (dort aber immerhin einstellbar)

Wir lassen uns aber gern überzeugen, wenn Sie ein Beispiel bringen :wink:

Der Wunsch bzgl. der Typwandlung in TILA2 steht übrigens schon länger auf der "Wunschliste", wann dies jedoch implementiert wird, kann ich leider nicht sagen. :?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 23, 2007 11:19 am 
Erfahrener

Registriert: So Apr 22, 2007 6:18 pm
Beiträge: 35
Hallo Tixiler,

Wir verwenden daher den Wertebereich, der in der SPS-Software als Standard vorgegeben ist, bei Moeller ist dies z.B. unsigned, bei Mitsubishi ist es signed usw.

Genau das ist ja das Problem! Bei Möller ist ein Merkerdoppelwort eben doch signed. :wink:
Gruß
mrm²


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 23, 2007 6:40 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Hallo mrm²,

die TILA2 unterstützt derzeit leider noch keine Typwandlung "signed<->unsigned". Wir verwenden daher den Wertebereich, der in der SPS-Software als Standard vorgegeben ist, bei Moeller ist dies z.B. unsigned, bei Mitsubishi ist es signed usw.
Die Typwandlung kann in TICO vorgenommen werden, indem einfach der simpleType angepasst wird (Uint32<->Int32).

Siehe dazu auch die SPS-TiXML-Dokumentation.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: MerkerDoppelwort bei Moeller
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 23, 2007 6:28 am 
Erfahrener

Registriert: So Apr 22, 2007 6:18 pm
Beiträge: 35
Hallo Tixi Team,
ich glaube ich habe einen kleinen Fehler entdeckt! Wenn man ein TAM an eine Easy/MFD ankoppelt und über Tila2 ein Merkerdoppelwort in eine Variablendeklaration einfügt und das dann aufs TAM überspielt, ist der eigentliche Sinn eines Doppelworts nicht gegeben. :P
Im Normalfall sollte sich aus dieser einstellung ein Integer 32 Wert ergeben. Dies funktioniert auch, aber es wird kein Signbit mitgegeben! :evil: In TICO kommt ein "Uint32" an und ich glaube das U steht für unsigned. :lol:
Im Klartext, es können keine negativen Werte angezeigt werden! :D
Ich weis nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist!

Gruß
mrm²


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Software » TILA2 - Tixi Alarm Editor v2


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de