Thilo hat geschrieben:
- Definiert ist eine Variable, die eine bestimmte Funktion auslöst, wenn sie den Wert 1 annimmt. Das funktioniert auch, wenn ich die Variable in TILA2 manuell auf 1 setze.
Dann kann es schonmal nicht am Programm der Steuerung liegen.
Thilo hat geschrieben:
- Ich habe einen Fernschalter definiert, der per SMS eben diese Variable auf 1 setzen soll. Die Nachricht kommt bei dem HM21 auch an, die Variable wird aber nicht gesetzt, sprich die Funktion nicht ausgeführt. Der Inhalt der SMS entspricht dem Text in der Definition des Schalters.
Habe ich etwas nicht beachtet ?
Ein paar Hinweis:
Das Passwort ist case-sensitive, muss also mit exakt gleicher Groß/Kleinschreibung auch in der SMS angegeben werden. Wir empfehlen daher, das Passwort genau wie das Kommandowort ausschließlich in Großbuchstaben in TILA zu konfigurieren.
Wenn es daran nicht lag, lesen Sie bitte nach dem Empfangen der SMS die Logbücher "Ereignisse" und "Fernwirkfehler" aus. Dort sollte die der SMS-Text inkl. Absenderkennung zusammen mit einer Fehlermeldung zu finden sein.
Diese bitte hier posten, oder an uns mailen.
_________________
Tixi Support Team
E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00:
Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min